Je voudrais savoir reducteur somatherm
yngwie
-
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 100880 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j ai mis un reducteur de pression sur mon ballon d eau chaude quand le robinet du groupe de securité est fermé la pression est de 3 bar quand je l ouvre la pression monte a 7 bar j aimerais savoir pourquoi svp
A voir également:
- Réducteur de pression somatherm
- Symptome réducteur de pression hs - Forum Plomberie
- Pas de pression d'eau dans la douche et peu d'eau chaude ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression nespresso - Guide
- Réducteur de pression immeuble collectif - Forum Plomberie
- Installation reducteur de pression - Guide
2 réponses
Bonjour
Il n'est pas recommandé de poser un réducteur juste pour le chauffe eau. Ce que vous remarquez est normal mais peut créer des problèmes autres que celui remarqué.
Le GS fermé, vous avez la pression du réseau. Le GS ouvert, la pression refoulée par le chauffe eau.
Un GS se pose juste après compteur pour ne pas contrarier le flux normal de l'installation sanitaire.
Rare mais j'ai eu un résoudre un problème de fuite d'eau chaude dans les WC. La cause était l'installation d'un réducteur avant chauffe eau, WC à proximité de ce chauffe eau et picage sur l'alimentation proche entre ce WC et ce chauffe eau
Il n'est pas recommandé de poser un réducteur juste pour le chauffe eau. Ce que vous remarquez est normal mais peut créer des problèmes autres que celui remarqué.
Le GS fermé, vous avez la pression du réseau. Le GS ouvert, la pression refoulée par le chauffe eau.
Un GS se pose juste après compteur pour ne pas contrarier le flux normal de l'installation sanitaire.
Rare mais j'ai eu un résoudre un problème de fuite d'eau chaude dans les WC. La cause était l'installation d'un réducteur avant chauffe eau, WC à proximité de ce chauffe eau et picage sur l'alimentation proche entre ce WC et ce chauffe eau