A coup et baisse de pression
Bonjour,
comment se rendons nous compte:
que c'est le réservoir "VAREM" 100 litres qui est à remplacer
et non le discontacteur "Telemecanique"qui est cassé il génère des à coup de pression par disfonctionnement ?
Merci pour votre réponse, à+ bonne journée
comment se rendons nous compte:
que c'est le réservoir "VAREM" 100 litres qui est à remplacer
et non le discontacteur "Telemecanique"qui est cassé il génère des à coup de pression par disfonctionnement ?
Merci pour votre réponse, à+ bonne journée
2 réponses
-
ModérateurBonjour
Il suffit dans un premier temps de vider l'eau de la cuve et contrôler la pression d'air dans la cuve mettrez une pression de 0.200bar en dessous la pression de redémarrage de la pompe. Si cela se reproduit très vite et en recontrôlant cette pression, si elle est à zéro = vessie percée.
Cordialement.
-
ModérateurBonjour,
Soit un manque d'air ou vessie percée .
A vérifier donc .
Cdlt