Bonjour à tous,

Je me permet de vous exposer mon problème concernant mon installation de chauffage qui ne chauffe pas très bien.

J'habite en pavillon et je dispose d'un chauffage central au fuel raccordés à des radiateur en fonte.
La chaudière est située sous-sol et les radiateurs en fonte sont au Rez de chaussée.

Mon problème est que lorsque la chaudière est en marche, je trouve que les radiateur ne chauffe pas correctement ils sont chaud dans la partie supérieure du radiateur (et pas forcément sur toute la longueur ) et tiède voir froid sur toute la partie inférieur, d'ailleurs le tuyau de sortie des radiateurs n'est pas chaud du tout.

Pour info, j'ai purgé tous les radiateurs: il n'y a pas d'air en sortie.

Le circulateur de la chaudière est en vitesse 3 et la pression est situé entre 1,5 et 2 bar, donc l'eau devrait bien circuler.

Je sais que la chaleur a tendance à monter ou rester vers le haut, mais là, la différence de température me parait trop importante et j'ai dû mal à comprendre pourquoi le bas du radiateur sont même gelé sur certains radiateurs. Quelle est est normalement l'écart de température d'eau "acceptable" entre l'entrée du radiateur et la sortie?

Je pense que les radiateur sont peut être emboués, et la maison n'est pas forcément bien isolé (maison en brique des années 1970 avec du simple vitrage et pas de couche d'isolant intérieur type BA13 et polystyrène).

Comment savoir si mon installation est embouée? car quand je fais la purge, j'ai pas l'impression que l'eau soit noir.

En tout cas que pensez-vous des solutions de desembouage type sentinelle X400 ou X800 que l'on peut utiliser soi-même sans l'intervention d'un chauffagiste?

Merci d'avance de vos retours,

En pièce jointe un schéma de l'installation.


Afficher la suite 

4 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
462
Date d'inscription
jeudi 17 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
52
2
Merci
Bonsoir

Etes vous sur que l'accélérateur fonctionne ? vous dites qu'il est en vitesse 3 ok mais tourne t il vraiment?

Pour ce qui est des produits sentinelle ok pour leur qualité recommandé mais revoir quand même ce problème de circulation d'eau la description que vous faites semble vouloir dire que votre installation fonctionne en thermosiphon uniquement

Cordialement

Dire « Merci » 2

Heureux de vous avoir aidé ! Vous nous appréciez ? Donnez votre avis sur nous ! Evaluez Bricolage Linternaute.com

Linternaute 7487 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de montaco
Messages postés
11520
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2019
1256
1
Merci
Bonsoir,
Décrivez au mieux votre circuit , s'y trouve t-il des vannes ?
(l'eau noire n'est pas un signe d'embouage et si possible , gardez la car elle neutre )
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 19 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
0
Merci
Bonjour,

Pour répondre à Daniel 26, j'ai complété le schéma avec une vanne 4 voies sur laquelle est branchée le départ et le retour de l'eau de chauffage,j'ai également placé le circulateur.

Pour répondre à montaco, comment je peux savoir si le circulateur fonctionne?
si je comprend votre théorie, l'eau pourrait ne pas être en mouvement dans le circuit? comment je peux le vérifier?

Merci d'avance de votre aide,
montaco
Messages postés
462
Date d'inscription
jeudi 17 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
52 -
Il faut écouter en plaçant un tournevis par exemple ,la pointe sur l'axe du moteur de l'accélérateur et votre oreille sur le manche de ce tournevis . ça vaut presque le stéthoscope du médecin! changer les vitesses de l'accélérateur et s'il tourne bien vous en serez certain Si la panne est la ,dégripper ou changer l'accélérateur

Autrement voir aussi si les coudes de réglages des retours radiateurs ne sont pas bridés cela peut arriver après des remontages suite travaux de peinture ou autres

Et en dernier nettoyage; alors la aussi ,mettre le circuit chauffage en pression en fermant tous les radiateurs sauf 1 puis vidanger en point bas chaudière quand l'eau sort propre fermer ce premier radiateur et faire le suivant et ainsi de suite

Petite question :avez vous une installation avec des canalisations cuivre ,fer ou PER (le PER favorise les boues dans le chauffage et nécessite l'emploi de neutralisant au cas ou !)

Espérant vous avoir aidé Cordialement
Jeloul76
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 19 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
-
Merci pour ces infos, je suis actuellement en déplacement. Je vais donc faire les tests ce week-end et je vous tiens au courant.
Jeloul76
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 19 novembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
-
Bonsoir à tous,

Suite à toutes vos recommandations j'ai effectué différents tests.
tout d'abord, je souhaite m'excuser car les informations que j'avais donné au tout début n'étaient pas tout à fait exacts:

en réalité, en vérifiant bien, l'ensemble des radiateurs semblent avoir un fonctionnement normal, c'est à dire qu'ils chauffent dans la partie supérieur et pas beaucoup (voir tiède-froid) dans la partie inférieur (je pense que c'est normal car la maison est très mal isolé.
Par contre il y a un radiateur en particulier qui ne chauffe pas du tout.

Mon problème concerne donc 1 seul radiateur où à priori, la circulation ne fonctionne pas.

J'ai mis en pièce jointe un schéma plus proche de la réalité.

Je précise que les radiateurs sont branchés en parallèle et non en série.

voici les tests effectués:
- j'ai vérifié le circulateur qui a l'air de bien fonctionné à la fois à l'écoute et également car la plupart des radiateurs fonctionnent.

- Je me suis dit que le problème pouvait venir du robinet du radiateur.qui aurait pu être grippé. J'ai donc intervertit avec le robinet d'un des radiateurs qui fonctionne correctement. malheureusement le problème est toujours le même.

Je ne comprend donc pas pourquoi l'eau chaude ne veut pas circuler dans le radiateur même si le robinet est bien ouvert à fond. Pourtant celui-ci se remplit bien d'eau et le tuyau d'arrivée d'eau est bien chaud.

Merci d'avance de votre aide,
Commenter la réponse de Jeloul76
Messages postés
875
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
100
0
Merci
Bonsoir ,
Etes - vous certain que votre circulateur brasse et véhicule bien de l'eau et qu'il ne tourne pas seulement dans un volume d'air ?
Purger- le longuement.
Si pas de résultat , repérer bien la position de votre vanne 4 voies , puis
faites -la manoeuvrer un peu dans tous les sens tout en suivant l'évolution
de la température de départ vers les radiateurs. Cette vanne pourrait -etre
mal positionnée.