Ballon 100 litres varem

James0726 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 10 décembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2019 - 10 déc. 2019 à 19:49
stf_jpd87 Messages postés 96683 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 novembre 2024 - 12 déc. 2019 à 06:53
Bonjour,
J ai également 1 souci concernant mon ballon 100 litres qui se declanche intempestivement. J ai compris qu'il fallait débrancher et vider l eau dans le ballon pour ensuite regonfler avec un différentiel de 0.2. Ma question est :par rapport à quoi et comment déterminer cette base ? Merci
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 44639 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 novembre 2024 12 036
10 déc. 2019 à 23:24
Bsr jai moi aussi un ballon tampon varem
Quand il se declenche intempestivement, voici comment je procede.
Je ferme les 2 vannes(entree et sortie d'eau.
Je vide complètement le ballon de tout son eau.
Ensuite je le remet en eau en ouvrant la vanne d'entrée. Le ballon se remplit et comprime l'air dans le haut du ballon.
Je repete cette opération une fois tout les 24 a 30 mois
0