Perte d'élèctricité
bakroi
-
23 déc. 2019 à 20:23
stf_jpd87 Messages postés 93086 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 décembre 2023 - 24 déc. 2019 à 08:05
stf_jpd87 Messages postés 93086 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 décembre 2023 - 24 déc. 2019 à 08:05
A voir également:
- Perte d'élèctricité
- Fil bleu électricité - Guide
- En électricité - Guide
- Puit de perte - Guide
- Panne d'électricité - Guide
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
42886
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2023
11 894
23 déc. 2019 à 23:26
23 déc. 2019 à 23:26
Bsr votre reponse est dans votre question
Votre interrupteur est unipolaire.
Donc la chataigne cest normal
Votre interrupteur est unipolaire.
Donc la chataigne cest normal
xplom
Messages postés
33693
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2023
2 576
23 déc. 2019 à 23:40
23 déc. 2019 à 23:40
ça me rappel une grosse châtaigne avec 0 volt sur phase/neutre , merci la terre...
stf_jpd87
Messages postés
93086
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2023
27 199
24 déc. 2019 à 08:05
24 déc. 2019 à 08:05
Bonjour
Votre problème présent vient de ce que l'"inter coupe le neutre et non la phase.
Donc si vous faites toucher les deux fils il ne se passe rien , inter coupé
si vous touchez la phase qui n'est pas coupée vous prenez une châtaigne, si vous faites toucher la phase à la terre le différentiel va sauter.
Dans votre montage le neutre aurait dû aller à l'ampoule et la phase à l'inter. Voir sur le disjoncteur si ces deux fils ne sont pas inversés. A vérifier.
Autre possibilité si le branchement est bon, un retour de phase par le neutre d'un appareil: cas particulier.
Cordialement.
Votre problème présent vient de ce que l'"inter coupe le neutre et non la phase.
Donc si vous faites toucher les deux fils il ne se passe rien , inter coupé
si vous touchez la phase qui n'est pas coupée vous prenez une châtaigne, si vous faites toucher la phase à la terre le différentiel va sauter.
Dans votre montage le neutre aurait dû aller à l'ampoule et la phase à l'inter. Voir sur le disjoncteur si ces deux fils ne sont pas inversés. A vérifier.
Autre possibilité si le branchement est bon, un retour de phase par le neutre d'un appareil: cas particulier.
Cordialement.