Disjoncteur
Résolu5 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13507
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 862
16 mars 2020 à 12:14
16 mars 2020 à 12:14
Bonjour r'ajoutez vos prises et laissez le 16A peut etre il va tenir il supporte 3200 w sinon mettez un 20A .Cdlt
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 961
Modifié le 16 mars 2020 à 16:30
Modifié le 16 mars 2020 à 16:30
Rappel de la dernière version de la norme (merci Carminas) :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Si vous êtes câblé en 2,5 mm², vous pourrez mettre un 20A et 12 prises...
Mais si vous êtes chez vous et propriétaire, vous faites ce que vous voulez, en toute connaissance de cause, et assumez les éventuelles conséquences si vous ne respectez pas les normes !
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max)
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Si vous êtes câblé en 2,5 mm², vous pourrez mettre un 20A et 12 prises...
Mais si vous êtes chez vous et propriétaire, vous faites ce que vous voulez, en toute connaissance de cause, et assumez les éventuelles conséquences si vous ne respectez pas les normes !
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 17 mars 2020 à 07:47
Modifié le 17 mars 2020 à 07:47
Bonjour
Même plus besoin de bosser !
;-)
Même plus besoin de bosser !
;-)
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 961
16 mars 2020 à 15:01
16 mars 2020 à 15:01
Bonjour,
Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de prise que ce que vous allez brancher dessus !
Si c'est pour une télé, une lampe et un chargeur de portable, ce n'est pas la même chose que pour un micro-ondes, un frigo, et des plaques électriques...
Comme dit par Kiduguen, un 16A peut suffire, sinon passez à 20 !
Cdt
Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de prise que ce que vous allez brancher dessus !
Si c'est pour une télé, une lampe et un chargeur de portable, ce n'est pas la même chose que pour un micro-ondes, un frigo, et des plaques électriques...
Comme dit par Kiduguen, un 16A peut suffire, sinon passez à 20 !
Cdt
Merci pour les infos. Il n’y aura pas des tels appareils, juste TV, ordi, lampes de salon, et quelques fois aspi ou centrale à repasser. Non ce qui m’inquiétais c’était par rapport à la norme, si je reste en 16, je ne pourrais « normalement « que mettre 8 prises, alors qu’en 20 je pourrais monter à 12. C’est bien ça? Et toujours, par rapport à la norme, à t’on le droit de remplacer le 16 par un 20?
Merci pour les infos
Merci pour les infos
merci bien pour toutes ces infos, me voilà rassuré.
Cdlt
Cdlt
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 17 mars 2020 à 07:46
Modifié le 17 mars 2020 à 07:46
Bonjour
Pour le nombre de prises maxi, c'est la section qui compte, pas le calibre du disjoncteur.
En synthèse sur un circuit en 2,5², vous pouvez mettre 12 prises tout en conservant votre disjoncteur 16A.
Cela vous autorise 3600W en usage simultané ce qui est en général largement suffisant pour des circuits spécialisés (même avec un aspirateur et une centrale vapeur)
Mais si à l'usage, vous voyez que votre 16A est trop juste (ce dont je doute) et qu'il saute pour surcharge, vous pourrez toujours mettre un disjoncteur 20A à la place.
Personnellement je ne mets jamais de 20A sur un circuit prises (même s'il y a douze prises)
16A est largement suffisant et vous augmente la marge de sécurité.
Pour le nombre de prises maxi, c'est la section qui compte, pas le calibre du disjoncteur.
En synthèse sur un circuit en 2,5², vous pouvez mettre 12 prises tout en conservant votre disjoncteur 16A.
Cela vous autorise 3600W en usage simultané ce qui est en général largement suffisant pour des circuits spécialisés (même avec un aspirateur et une centrale vapeur)
Mais si à l'usage, vous voyez que votre 16A est trop juste (ce dont je doute) et qu'il saute pour surcharge, vous pourrez toujours mettre un disjoncteur 20A à la place.
Personnellement je ne mets jamais de 20A sur un circuit prises (même s'il y a douze prises)
16A est largement suffisant et vous augmente la marge de sécurité.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question