Bonjour,
J’ai une chaudière viessman, vitodens 050-W

Depuis quelque jours, l’eau met du temps à chauffer puis une fois chaude, elle passe du froid au chaud en quelques minutes et sans arrêt.
Au bout d’un certain temps la chaudière clignote « F2 » et le symbole eau chaude sanitaire apparaît sur le thermostat pendant quelque seconde puis disparaît.

Avec le propriétaire on cherche la solution on éteint on allume on initialise mais rien n’y fait.


Sachant que je ne m’y connais pas du tout

Merci à ceux qui répondront

1 réponse

Messages postés
2446
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mai 2020
414
Bonjour, votre limiteur température c est déclenché (f2) vous avez un manque de circulation entre le corps de chauffe et l’échangeur sanitaire :
1 vérification que la pompe tourne bien.
2 nettoyage de l’échangeur sanitaire et du corps de chauffe.