Approbation plan électrique

Résolu
Signaler
-
 Michel -
Bonsoir,

Je voulais savoir si mon plan électrique était bon.
J'ai tiré un cable 5G 1,5mm2 avec 2 nouveaux disjoncteurs.

Pour info, c'est pour alimenter de mon tableau présent dans ma maison une ampoule via un interrupteur et une prise électrique (utilisation pour aspirateur) dans mon garage.

- D'un disjoncteur 16A partent 2 fils : bleu (neutre) noir (phase) directement vers une prise électrique.
1 fil vert/jaune (terre) du tableau directement vers prise électrique.

- D'un disjoncteur 10A partent 2 fils : gris (neutre) directement vers une ampoule, orange (phase) directement vers interrupteur puis orange de l'interrupteur vers ampoule.

D'une boite de dérivation , je fais un pont sur le fil de terre pour aller directement vers l'ampoule sans me brancher à l'ampoule.

Je vous remercie par avance de me dire si mon plan est conforme et bon.

Cordialement
Michel

2 réponses

Messages postés
37796
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022
11 503
Bjr

'Est tout bon
merci beaucoup
Bonne soirée
Michel
Messages postés
37796
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 janvier 2022
11 503
Pensez a faire et câbler votre installation Electrique courant coupé
ok je couperai le général.
Merci encore
Michel