Tableau secondaire
Jofantico
Messages postés
15
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 juin 2020
-
17 avril 2020 à 20:18
Jofantico Messages postés 15 Date d'inscription vendredi 17 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 juin 2020 - 17 avril 2020 à 23:22
Jofantico Messages postés 15 Date d'inscription vendredi 17 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 juin 2020 - 17 avril 2020 à 23:22
A voir également:
- Tableau correspondance diamètre section fil électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Branchement tableau electrique - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Section cable tableau electrique - Forum Electricité
7 réponses
stf_frmu
Messages postés
45053
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 056
17 avril 2020 à 20:29
17 avril 2020 à 20:29
Bjr
Un peu confus vos explications....
Veuillez mettre des photos ou schéma
Un peu confus vos explications....
Veuillez mettre des photos ou schéma
stf_frmu
Messages postés
45053
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
12 056
17 avril 2020 à 20:44
17 avril 2020 à 20:44
De votre disjoncteur d'abonné vous partez avec 2 fils de section en rapport avec l'amperage.
Ces 2 fils vont a votre premier tableau sur 2 borniers et de la vous partez à votre nouveau tableau.
Je crois qu'a partir d'une certaine longueur, vous devez protéger votre câble alimentant le 2eme tableau
Ces 2 fils vont a votre premier tableau sur 2 borniers et de la vous partez à votre nouveau tableau.
Je crois qu'a partir d'une certaine longueur, vous devez protéger votre câble alimentant le 2eme tableau
Jofantico
Messages postés
15
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 juin 2020
1
17 avril 2020 à 20:46
17 avril 2020 à 20:46
D'accord c'est ce que je voulais faire.
Savez vous a partir de quel longueur il faut protéger ?
Savez vous a partir de quel longueur il faut protéger ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
17 avril 2020 à 22:15
17 avril 2020 à 22:15
Bonsoir
Lorsque les 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais à 10m de distance, c'est pour moi un tableau principal et un tableau divisionnaire, donc disjoncteur au départ.
Vous inspirer de ceci :
Pour le calibre du disjoncteur, cela dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le second tableau.
Avec une liaison en 10² le disjoncteur au départ doit être de 50A maxi.
Lorsque les 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais à 10m de distance, c'est pour moi un tableau principal et un tableau divisionnaire, donc disjoncteur au départ.
Vous inspirer de ceci :
Pour le calibre du disjoncteur, cela dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le second tableau.
Avec une liaison en 10² le disjoncteur au départ doit être de 50A maxi.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Jofantico
Messages postés
15
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 juin 2020
1
17 avril 2020 à 22:26
17 avril 2020 à 22:26
Merci pour le schéma
Un disjoncteur de 40A sera suffisant pour protéger mon tableau divisionnaire à 3 rangés ?
Car 40A équivaut à environ 9kW mais mon tableau divisionnaire est reparti en 3 disjoncteur différentiel donc si chacun des rangés consommes + de 3kW je dépasse les 9kW et mon 40A du coffret principal risque de disjoncteur ?
Un disjoncteur de 40A sera suffisant pour protéger mon tableau divisionnaire à 3 rangés ?
Car 40A équivaut à environ 9kW mais mon tableau divisionnaire est reparti en 3 disjoncteur différentiel donc si chacun des rangés consommes + de 3kW je dépasse les 9kW et mon 40A du coffret principal risque de disjoncteur ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
17 avril 2020 à 23:19
17 avril 2020 à 23:19
Cela va varier en permanence en fonction des appareils que vous mettrez en route.
Ce qui est important c’est le cumul des 3, pas la répartition.
Car par moment vous aurez au Max 3 3 3, à d'autres 4 3 2 ou 7 1 1 voire 9 0 0.
Mais si vous pensez que 9 kW n’est pas suffisant, mettre un disjoncteur 50A et des ID en 63A pour aller jusqu’à 11,5 kW.
Voire un disjoncteur 63A pour aller jusqu’à 14 kW, mais dan ce cas le câble devra être en 16mm2
Ce qui est important c’est le cumul des 3, pas la répartition.
Car par moment vous aurez au Max 3 3 3, à d'autres 4 3 2 ou 7 1 1 voire 9 0 0.
Mais si vous pensez que 9 kW n’est pas suffisant, mettre un disjoncteur 50A et des ID en 63A pour aller jusqu’à 11,5 kW.
Voire un disjoncteur 63A pour aller jusqu’à 14 kW, mais dan ce cas le câble devra être en 16mm2
Jofantico
Messages postés
15
Date d'inscription
vendredi 17 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
3 juin 2020
1
17 avril 2020 à 23:22
17 avril 2020 à 23:22
Je vais placer un 40A avec un câble de 10mm2 pour mon nouveau coffret
En répartissant bien les disjoncteur je ne devrais jamais attendre plus de 9kW au total
Merci de vos réponses !
En répartissant bien les disjoncteur je ne devrais jamais attendre plus de 9kW au total
Merci de vos réponses !
17 avril 2020 à 20:36
Pour faire claire j'ai deux tableaux électriques (l'ancien tableau a 30cm du sectionneur et le nouveau a 10 mètres du sectionneur)
Ma question est :
dois je installer un disjoncteur sur mon ancien tableau reliant le nouveau ou puis je alimentais les deux tableaux directement en sortie de sectionneur via des bornier de connections ?
Bien sûr le nouveau et l'ancien coffret disposeront de différentiel adapté.
L'ancien coffret présente 3 disjoncteur (4 chauffages et un chauffe eau)
Le nouveau comporte le reste de la maison (3 rangés)
J'espère que ce sera plus claire.