En dessous de mon tableau électrique (compteur à roue, gros porte fusible etc) si trouve un petit coffret électrique où y sera brancher 4 chauffage et un chauffe eau.
Le futur coffret électrique arrivera 10 mètre plus loin dans la cave la où tout les nouveaux fils arrivent
Une question :
Suis je obligé d'installer un disjoncteur sur l'ancien coffret en amont du 40A de mon nouveau coffret électrique (si oui de combien d'amperes) ou puis je via un bornier de raccordement de mon coffret de chauffage tirer un câble de 10mm2 que je raccorderai directement au différentiel de mon nouveau coffret électrique.
Pour faire claire j'ai deux tableaux électriques (l'ancien tableau a 30cm du sectionneur et le nouveau a 10 mètres du sectionneur)
Ma question est :
dois je installer un disjoncteur sur mon ancien tableau reliant le nouveau ou puis je alimentais les deux tableaux directement en sortie de sectionneur via des bornier de connections ?
Bien sûr le nouveau et l'ancien coffret disposeront de différentiel adapté.
L'ancien coffret présente 3 disjoncteur (4 chauffages et un chauffe eau)
Le nouveau comporte le reste de la maison (3 rangés)
De votre disjoncteur d'abonné vous partez avec 2 fils de section en rapport avec l'amperage.
Ces 2 fils vont a votre premier tableau sur 2 borniers et de la vous partez à votre nouveau tableau.
Je crois qu'a partir d'une certaine longueur, vous devez protéger votre câble alimentant le 2eme tableau
Lorsque les 2 tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Mais à 10m de distance, c'est pour moi un tableau principal et un tableau divisionnaire, donc disjoncteur au départ.
Vous inspirer de ceci :
Pour le calibre du disjoncteur, cela dépend de la puissance dont vous voulez disposer dans le second tableau.
Avec une liaison en 10² le disjoncteur au départ doit être de 50A maxi.
Un disjoncteur de 40A sera suffisant pour protéger mon tableau divisionnaire à 3 rangés ?
Car 40A équivaut à environ 9kW mais mon tableau divisionnaire est reparti en 3 disjoncteur différentiel donc si chacun des rangés consommes + de 3kW je dépasse les 9kW et mon 40A du coffret principal risque de disjoncteur ?
Cela va varier en permanence en fonction des appareils que vous mettrez en route.
Ce qui est important c’est le cumul des 3, pas la répartition.
Car par moment vous aurez au Max 3 3 3, à d'autres 4 3 2 ou 7 1 1 voire 9 0 0.
Mais si vous pensez que 9 kW n’est pas suffisant, mettre un disjoncteur 50A et des ID en 63A pour aller jusqu’à 11,5 kW.
Voire un disjoncteur 63A pour aller jusqu’à 14 kW, mais dan ce cas le câble devra être en 16mm2
Je vais placer un 40A avec un câble de 10mm2 pour mon nouveau coffret
En répartissant bien les disjoncteur je ne devrais jamais attendre plus de 9kW au total
Pour faire claire j'ai deux tableaux électriques (l'ancien tableau a 30cm du sectionneur et le nouveau a 10 mètres du sectionneur)
Ma question est :
dois je installer un disjoncteur sur mon ancien tableau reliant le nouveau ou puis je alimentais les deux tableaux directement en sortie de sectionneur via des bornier de connections ?
Bien sûr le nouveau et l'ancien coffret disposeront de différentiel adapté.
L'ancien coffret présente 3 disjoncteur (4 chauffages et un chauffe eau)
Le nouveau comporte le reste de la maison (3 rangés)
J'espère que ce sera plus claire.