Contacteur

Bonjour,
je veux utiliser un ES 440 Hager triphasé qui a 4 phase avec A1 et A2 en 230v protégé par un thermique 2A pour alimenter un ballon 380 qui n'a que trois phases avec une horloge pour différer son temps de fonctionnement.

5 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour

    Vous utilisez les trois premiers contacts 135 /246

    cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)

    1. Modérateur
      Bonjour biento44, Votre contacteur ES 440 est déjà en place (cablé) et vous souhaitez y brancher un ballon d'eau chaude et piloter le contacteur ES 440 avec une minuterie?

      Si le haut du contacteur est déjà câblé (avec 4 fils) en 1 vous avez certainement le Neutre et en 3/5/7 les 3 phases. Il faut donc connecter votre ballon d'eau chaude en 4/6/8

      Pour votre minuterie cela dépend du modèle, si votre minuterie possède deux bornes d'alimentation et des contacts secs en sortie alimentez votre minuterie sur le disjoncteur 2 ampères qui alimente aussi le contacteur ES 440.
      Pour savoir comment relier le contact sec de la minuterie vers le contacteur ES 440 il faudrait avoir le détail de la commande actuel du contacteur (qui commande le contacteur actuellement)
      1. slt

        Différer par rapport aux horaires ERDF de ton abonnement ou programmer un temps de fonctionnement ?
        Mais dans les deux cas, ça change pas grand chose, tu enlèves les deux fils du contacts sec qui vient de ton compteur que tu isoles et n'utiliseras plus, et tu programmes ton horloge dans les horaire que tu veux.
        1. Bonjour, biento 44
          avez vous trouvé la solution pour votre ballon d'eau chaude ?
          à +
          eric
          1. Oui j'avais déjà monté un jour nuit sur le ballon précédent sinon sur le ca de figure enoncz il n'y avait pas vraiment de problème
            Merci