Tableau électrique rénovation cuisine

S13 - 22 juil. 2020 à 23:53
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 24 juil. 2020 à 12:14
Bonjour,
Je suis en train de rénover ma cuisine et dois réaliser un tableau électrique pour les différents circuits je dois faire des circuits indépendant pour les appareils suivants (imposé par le cuisiniste)

-plaque électrique dij 32A
-lave vaisselle dij 20A
-Four dij 20A
-Hotte dij 20A
-micro onde dij 20A
-4 prises de courant dij 20
-1boite dcl dij 16A
-spot lumineux dij 16A

J aimerai que vous m aidiez sur 2 questions :

Dois je utiliser 1 ou 2 differentiel pour réaliser mon tableau?

Quel intensité prévoir pour mon différentiel 40 ou 63A?

Merci d avance pour votre aide
A voir également:

5 réponses

astuces72 Messages postés 7723 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 280
23 juil. 2020 à 08:12
slt

L’interrupteur différentiel 63a 30ma de type A
-plaque électrique dij 32A
-lave vaisselle dij 20A
-Four dij 20A
-Hotte dij 10A (Même si tu peux l'associer à un circuit prise normal, je suis pour une protection unique également)

-micro onde dij 20A (je vois pas pourquoi une protection unique pour un M.O !?)

-4 prises de courant dij 20A

-1boite dcl dij 10A (Boite de centre, éclairage 10A)
spot lumineux (Repris sur la même protection que le centre)

Tu es à 7 protections sous le dif

Par contre si tu as un congélateur, il te faut une prise unique avec un différentiel de type F
Je préconise un disjoncteur diff à la place de l'interrupteur diff.
Disjoncteur différentiel 20A 30ma type F
1
Un grand merci a vous tous je pense que je vais partir sur la solus d astuce72 , le congel est sur un autre circuit donc no problemo, j hésitait à mettre la dcl et les spot sur le même dij...je poserai une protection a partir du tableau principal et passerai avec un câble en 3x10mm
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 735
Modifié le 23 juil. 2020 à 14:01
Bonsoir mettez un type A pour plaque cuisson et lave vaisselle et un AC pour le reste . Un inter différentiel 40A pour chaque . Alimentation du tableau en 3x10mm2 . Protection du câble sur le tableau principal disjoncteur 63 A .
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
23 juil. 2020 à 00:22
Bonjour S13, si le tableau est uniquement pour la cuisine vous pouvez y mettre un seul interrupteur différentiel et dans ce cas choisir un 63 ampères.

Prenez en compte que si ce nouveau tableau se trouve à distance de votre tableau électrique principal il faudra placer un disjoncteur sur le tableau principal qui protègera le câble d'alimentation du nouveau tableau.


0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933
23 juil. 2020 à 07:25
Reprenez moi si je me trompe mais le type A je l'aurais mis pour la table de cuisson et lave vaiselle ....
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 735
23 juil. 2020 à 11:11
Salut Franck on est d'accord .
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933 > KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024
23 juil. 2020 à 13:30
Salut Kiduguen
Alors pourquoi sur ton message, tu as écrit le contraire ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 735 > stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024
23 juil. 2020 à 13:59
Tu as raison j'ai mis le contraire et je ne peux modifier fais la correction merci
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 933 > KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024
23 juil. 2020 à 14:02
La correction est faite
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 735 > stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024
23 juil. 2020 à 16:57
Merci beaucoup Franck
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié le 24 juil. 2020 à 12:14
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau :
- 9kW maxi : disjoncteur 40A —> 3G10mm2 —> ID 30mA 40A type A
- 11,5kW maxi : disjoncteur 50A —> 3G10mm2 —> ID 30mA 63A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A —> 3G16mm3 —> ID 30mA 63A type A
0