Longeur cables 3X6mm²
JACDED
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 2 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2020
-
2 août 2020 à 11:31
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 2 août 2020 à 17:52
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 2 août 2020 à 17:52
Bonjour à tous
Je souhaite installer une table induction (7000W).Je suis obligé de tirer un câble 3X6mm² d'environ 25 m depuis mon compteur jusqu’à la cuisine .
Ma question peut on tirer une telle longueur pour cette puissance et mettre un disjoncteur 32A.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
AJ
Je souhaite installer une table induction (7000W).Je suis obligé de tirer un câble 3X6mm² d'environ 25 m depuis mon compteur jusqu’à la cuisine .
Ma question peut on tirer une telle longueur pour cette puissance et mettre un disjoncteur 32A.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
AJ
A voir également:
- Section cable pour 7000w
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable seche serviette - Forum Electricité
- Quelle section de cable - Forum Electricité
- Section cable electrique - Forum Electricité
5 réponses
stf_frmu
Messages postés
48280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
2 août 2020 à 11:32
2 août 2020 à 11:32
Bjr c'est pas du compteur quil faut tirer ce câble, mais du tableau des disjoncteurs
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 910
2 août 2020 à 11:35
2 août 2020 à 11:35
Bonjour mettez un 3x10 mm2 ce sera plus sur . C'est plus cher mais la tranquillité avant tout .
Kidugen voyons il faut raison garder ?? 10² pour tirer 32A peut etre une fois dans sa vie quand la cuisinière va mettre en route les 4 plaques et le four en pyrolyse en meme temps ?? et puis le 10² il va falloir le rentrer dans les connexions du disjoncteur en question ?? pas sur que ca rentre meme en tassant un peu ?? :o))
par contre effectivement inutile de tirer le cable depuis le compteur s il est sur la rue (vous ne pourrez pas de toute facon) mais du tableau de distribution (disjoncteurs maison) !!
par contre effectivement inutile de tirer le cable depuis le compteur s il est sur la rue (vous ne pourrez pas de toute facon) mais du tableau de distribution (disjoncteurs maison) !!
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 910
>
Profil bloqué
2 août 2020 à 14:09
2 août 2020 à 14:09
Si par la suite on veut r'ajjouter un appareil qui consomme on va regretter . Un électricien calcule en fonction de la puissance pas en fonction de peut être que on ne va pas se servir des feux et du four en même temps . pour ce qui est des connexions il existe des borniers .
Profil bloqué
>
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
Modifié le 2 août 2020 à 14:34
Modifié le 2 août 2020 à 14:34
pour ma part je n ai jamais vu dans des boitiers cuisine 32A de cables 10² .; après si c est pour alimenter la dépendance au fin fond du jardin ca se discute ?? 25m c est pas le bout du monde non plus !!
et puis sur une prise 32A on ne pourra jamais tirer que 32A meme s il y 15 appareils dessus !!
et puis sur une prise 32A on ne pourra jamais tirer que 32A meme s il y 15 appareils dessus !!
astuces72
Messages postés
7769
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
20 mars 2025
295
2 août 2020 à 11:36
2 août 2020 à 11:36
slt
sur cette page tu as l'abaque des puissances suivant la longueur:
https://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Abaque-section-cable-electrique-220V
tu es donc bon avec ton 3G6
sur cette page tu as l'abaque des puissances suivant la longueur:
https://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Abaque-section-cable-electrique-220V
tu es donc bon avec ton 3G6
stf_frmu
Messages postés
48280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
2 août 2020 à 13:44
2 août 2020 à 13:44
Du 10 mm2 rentre dans un 32A
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 257
2 août 2020 à 17:52
2 août 2020 à 17:52
Bonjour
Je serais d'avis de rester dur du 6mm² comme préconise sur l’abaque d'"astusces72.
la longueur colle aussi.
A vous de voir;
Cordialement.
Je serais d'avis de rester dur du 6mm² comme préconise sur l’abaque d'"astusces72.
la longueur colle aussi.
A vous de voir;
Cordialement.