Longeur cables 3X6mm²

JACDED Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 2 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 2 août 2020 - 2 août 2020 à 11:31
stf_jpd87 Messages postés 96870 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 2 août 2020 à 17:52
Bonjour à tous
Je souhaite installer une table induction (7000W).Je suis obligé de tirer un câble 3X6mm² d'environ 25 m depuis mon compteur jusqu’à la cuisine .
Ma question peut on tirer une telle longueur pour cette puissance et mettre un disjoncteur 32A.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
AJ

5 réponses

stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056
2 août 2020 à 11:32
Bjr c'est pas du compteur quil faut tirer ce câble, mais du tableau des disjoncteurs
1
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 861
2 août 2020 à 11:35
Bonjour mettez un 3x10 mm2 ce sera plus sur . C'est plus cher mais la tranquillité avant tout .
1
Kidugen voyons il faut raison garder ?? 10² pour tirer 32A peut etre une fois dans sa vie quand la cuisinière va mettre en route les 4 plaques et le four en pyrolyse en meme temps ?? et puis le 10² il va falloir le rentrer dans les connexions du disjoncteur en question ?? pas sur que ca rentre meme en tassant un peu ?? :o))
par contre effectivement inutile de tirer le cable depuis le compteur s il est sur la rue (vous ne pourrez pas de toute facon) mais du tableau de distribution (disjoncteurs maison) !!
0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 861 > Profil bloqué
2 août 2020 à 14:09
Si par la suite on veut r'ajjouter un appareil qui consomme on va regretter . Un électricien calcule en fonction de la puissance pas en fonction de peut être que on ne va pas se servir des feux et du four en même temps . pour ce qui est des connexions il existe des borniers .
0
Profil bloqué > KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024
Modifié le 2 août 2020 à 14:34
pour ma part je n ai jamais vu dans des boitiers cuisine 32A de cables 10² .; après si c est pour alimenter la dépendance au fin fond du jardin ca se discute ?? 25m c est pas le bout du monde non plus !!
et puis sur une prise 32A on ne pourra jamais tirer que 32A meme s il y 15 appareils dessus !!
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 288
2 août 2020 à 11:36
slt

sur cette page tu as l'abaque des puissances suivant la longueur:
https://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Abaque-section-cable-electrique-220V

tu es donc bon avec ton 3G6
1
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056
2 août 2020 à 13:44
Du 10 mm2 rentre dans un 32A
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 96870 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 961
2 août 2020 à 17:52
Bonjour

Je serais d'avis de rester dur du 6mm² comme préconise sur l’abaque d'"astusces72.
la longueur colle aussi.
A vous de voir;
Cordialement.
1