9 réponses
beigneur59
Pour relier les 2 tableaux donc j'utiliserai du 10 mm² et donc si j'ai bien compris entre mon compteur et mon 1er tableau je tirerai un cable de 16mm².
Qu'est ce que t'appelle protection thermique generale calibrée??
Au depart de mon disjoncteur principal je peux partir directement avec du 16mm² pas besoin d'autres choses??
domino 51
bonjour
bon travail
ca marche comme cela vous n'avez besoin de rien sous le disjocteur
le disjoncteur general 45 A devrait suffir si vous faites attention de ne pas tout mettre en meme temps
Le noir
bonjour domino
mon message ne s'adressait pas à vous, ce n'est qu'une mise en garde, il y a des normes et il faut les respecter pour les assurances même si bien souvent elles ne sont que commerciales.
La section dépend du calibrage du -disjoncteur et de la longueur du câble.
La section dépend aussi de la longueur du câble, elle ne sera pas la même pour un câble de 20 m que pour un câble de 200 mètres (loi d'ohm)
Aucune critique de ma part
Amicalement
domino 51
bonjour il faut compter environ 5 ampere par milimetre carré si votre installation ne comporte pas de chauffage electrique une alimentation de 16 carré avec une protection thermique générale calibrée
une liaison inter tableau en 10 CARRE me semble tres rationnel
car en terme de section l'éxces n'est pas nuisible mais rassurant
pour vous servir
beigneur59
j'aimerai un peu plus de precision??
mon tableau se trouve a 12m de mon disjoncteur principal (5OOmA, 15-45A) dans ce tableau j'y mets:
- un interrupteur differentiel de type A
- un disjoncteur 20A (frigo)
- un disjoncteur 20A (lave vaisselle)
- un disjoncteur 20A (four)
- un disjoncteur 16A (prise cuisine)
- un disjoncteur 16A (eclairage cuisine)
- un disjoncteur 20A (seche linge)
- un disjoncteur 20A (lave linge)
- un disjoncteur 10A (hotte cuisine)
voila tout ce qu'on trouve dans mon tableau mainteant j'ai relié ce tableau avec du 16mm² au disjoncteur principal
dois je mettre quelque chose d'autre juste aprés le disjoncteur principal est ce que je peux donc relier le cable de 16 mm² au disjoncteur comme çà??
domino 51
BONJOUR
mon expérience antérieur d"artisan d electricien vous confirme que 5 A au mm 2 est une réalité ce n'est pas n'importe quoi ,une alimantation de pavillon en 16 carré ne m'a jamais posé de soucis avec le consuel
respectueusement
domino 51
bonsoir
l'interprétation des sections de cable et du cheminement est bonne
quand tu parle d'ID je pense que ce sont des interrupteurs différentiel
ils protegent contre les contacts indirect mais en aucun cas contre les sur intensités ou court circuits
les protections thermiques en tete de chaque tableau pourraient etres des portes fusibles bipolaires aves des fusibles 60 A gf pour le premier tableau
et 40 A gf pour le deuxieme
ou des disjoncteurs bipolaire de meme intensité
ces protections ne sont pas obligatoires si tous tes circuits sont clean et bien calibré mais a mon sens logique et rassurante en cas de défaillance