Bonjour, La pression monte toute seule dans ma chaudière urbia green 25 ff, lentement mais il faut que je purge le circuit deux fois par jour. J'a changé le disconnecteur sur le conseil d'un ami , maintenant la pression monte moins vite, . J'ai ouvert et fermé les robinets en grand pour essayer de faire passer une cochonnerie mais c'est toujours pareil; de 1bar le matin je suis à 2,9 le soir et elle se met en sécurité.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci

1 réponse

Messages postés
69054
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 novembre 2020
14 792
Bonjour

Je vois deux raisons:
---si vase d’expansion le contrôler
--robinet d'alimentation en eau froide défectueux.
Cordialement.