Protection pour moteur d'aspirateur ?

Signaler
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020
-
Messages postés
70366
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
-
Bonjour,

J'ai par rapport à mon installation, je possède un aspirateur professionnel
alimenter en 230v avec 3x moteurs de 1200w chacune.
Par contre j'ai aucune protéction moteur en cas de panne etc ...
Quelque peut me dire si oui ou non je doit rajouter "Disjoncteur de protection moteur" et à quel niveau.
Merci

16 réponses

Messages postés
13134
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
2 434
Bonjour,
Il s'agit de moteurs universels (charbons) et la panne sera l'usure de ceux-ci .
Surveillez-les régulièrement si usage intensif.
Idem pour les roulements , à remplacer lorsque un bruit inhabituel apparaît .
Précisez pour quelle utilisation car les heures de fonctionnement seront différentes pour des poussières abrasives que pour des fibres organiques.
Cdlt,
Messages postés
13134
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
2 434
Disposez-vous de trois interrupteurs qui coupent chaque moteurs indépendamment ?
Etes-vous en tri ou mono ?
Ces moteurs disposent (normalement ?) d'une protection thermique intégrée .
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Le gros disjoncteur il est en 3 phasé 40A par contre comme sur la photo j'ai prise 1 phase et neutre pour le mono.
Les moteurs quand il ont un problème ça pète et me fait sauté tout le circuits

Bonjour,
Moi j'ajouterai 3 disjoncteurs de 20 A monophasés alimentés chacun par une phase différente : 1 par aspirateur.
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Disjoncteur monophasés avec le neutre ? sachant que 3600w = environ 17A je pense que ça pourrai être une bonne solution.

Attention si vous êtes une entreprise ?
Prévoir les disjoncteurs pour le tertiaire.
Messages postés
26441
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
4 448
Bjr, ce sont des moteurs mono 230v donc il vous faut 1 disjoncteur Mono 30mA par moteur
mais comme ils sont tous alimentés par un tetra de 30mA ; il y a de grandes chances que celui ci saute également !!
c est le plus rapide qui gagne !! revoir votre installation ??


Ce n'est peut-être pas nécessaire de doubler la protection différentielle ?
Messages postés
12265
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2020
1 440
Bonjour
perso je mettrais , un par moteur , en série , bien sûr à la bonne intensité

Messages postés
12265
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2020
1 440
je dirais 6 Amp....... à la louche ( expression )
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Comme ça "s’appelle ? Oui 6A c'est bien, donc si un moteur commence a mourir, ça disjoncte ?
Messages postés
26441
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
4 448 >
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Re, si un moteur commence a mourir il va mourir surtout s il y a un manque d entretien des filtres
normalement ce type de moteur a déjà une sécurité thermique incorporée !!
la disjonction multi ou mono est une autre affaire en fonction de ce que vous voulez obtenir comme commandes ??

Vous avez un système de démarrage autonome sur vos aspirateurs.
Vous voulez seulement protéger les 3 circuits (et aspirateur).
Messages postés
70366
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
15 609
Bonsoir

-Ce n'est qu'un avis: il faut comme le dit labricole 47 protéger chaque moteur par un disjoncteur entre 7et 10A car au démarrage il doit demander plus de courant. (A vérifier)
Si on protège avec un disjoncteur les trois, est-ce que le disjoncteur sera sensible à un moteur en détresse. ???
Il va de soit qu'un différentiel pour tous est indispensable. 3x3
Cordialement.

J'ai ce type d'aspirateur mais à 2 moteurs seulement : l'alimentation est commune.
La sélection du nombre de moteurs se fait sur l'aspirateur.
Messages postés
13134
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
2 434
Bonsoir,
C'est bien les réponses en commentaires , cependant on ne sait toujours pas si notre internaute est alimenté en tri ou en mono ???
S'il se trouve un inter sur chaque moteur ???
Et pour préciser , on ne place pas une protection magnétique sur ces moteurs :
(courant d'appel trop important).
Et puis c'est quoi qui "pète" ???
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Ceux sont des moteurs 230v, moi je souhaite protéger mon disjoncteur 40A qui est sur la photos.
Messages postés
26441
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
4 448
Re, vous voulez protéger un disjoncteur par un autre disjoncteur ?? supprimez le !! il ne sert a rien !!

Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Exemple : quand un moteur crame ou qu'il y a un petit Default = disjonction du 3 phasé sur la photo de 40A ou alors le général .
Moi je que je souhaite c'est en cas de Default de n'import quel moteur que tout ne disjoncte pas.(une sécurité en aval du 40A TRI)
Messages postés
26441
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
3 décembre 2020
4 448
ben ca on a bien compris et on vous a répondu
mettre 3 mono 30mA de 10 ou 16A peu importe et vous supprimez le 40A
il n y a pas de "petits" défauts sur ces moteurs soit c est les charbons Hs soit il crame
la seule chose que vous pouvez protéger (mais c est déjà fait) c est une surchauffe quand les filtres ne sont pas entretenus !!
attention toute fois les aspirateurs professionnels ou grand public ont une spécificité de la norme en cas d aspiration de liquide
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

OK donc ces moteur non pas réellement de protection moteur...
Afin d"évité de faire sauté mon disjoncteur 3 phasé 40a car plusieurs aspirateur son branché dessue (voir photo)(3 aspirateur chacun avec moteur 3x moteur de 1200w). quel disjoncteur mettre avant pour évité que tous ce coupent.
Messages postés
12
Date d'inscription
jeudi 19 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2020

Merci à tous .
Je voudrais faire un petit récapitulatifs.

-Donc si je résume bien :

-Le petit Disjoncteur magnéto-thermique ETA 6A, série 1658 (labricole47) pour chaque moteur ne sert donc a rien ?
-Je ne peut enlever mon disjoncteur 40A, car mes 3 aspirateur sont relier dessus en monophasé.
-3 mono 30mA de 10 ou 16A (sur chaque aspirateur ou chaque moteur ?)
Profil bloqué
Bonjour,
Il serait bon de connaitre l'organisation de votre tableau électrique : ce qu'il y a comme protection avant ce disjoncteur 40A tri (qui d'ailleurs ne devrait pas protéger des appareils en monophasé car pas du tout fonctionnel).
Il serait bien que vous répondiez aux questions pout pouvoir vous aiguiller.
Vos 3 aspirateurs à 3 moteurs sont alimentées comment :
- 1 câble par aspirateur ou 1 câble par moteur.
Si vous avez :
- 1 câble par aspirateur : vous ne pouvez que protéger les 3 moteurs en même temps.
- 3 câbles par aspirateurs (1 câble pour chacun des moteurs) dans ce cas il est très facile de protéger comme vous le souhaitez.
Mais il faut savoir qu'une disjonction "moteur" ne doit être qu'une situation exceptionnelle et vous devez remédier à la cause.
Messages postés
70366
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
15 609
Bonjour


Pour moi la meilleurs sécurité est de protéger chaque moteur (Labobine47)
Un disjoncteur par moteur est plus sensible qu'un qui protège 3 moteurs La surconsommation au démarrage doit être prise en compte pour le disjoncteur . en phase de rotation cette consommation va se réduire trois fois cette différence va se retrouver sur un seul disjoncteur pour trois moteurs.
Un disjoncteur différentiel 30mA suffit en tête de linge, Il doit d'ailleurs y être actuellement.
Messages postés
12265
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2020
1 440
(Labobine47)
lol je suis loin des compétences de labobine ;))
Messages postés
70366
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 décembre 2020
15 609 >
Messages postés
12265
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2020

Comme tu veux rester humble j'ai rectifié :o))