Disjoncteur qui saute triphasé
Résolu
A voir également:
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant
- Coupure de courant mais le disjoncteur ne saute pas - Meilleures réponses
- Disjoncteur edf triphasé saute - Meilleures réponses
- Pas de courant malgré disjoncteur enclenché - Forum - Electricité
- Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum - Electricité
- Disjoncteur armé sans électricité - Forum - Electricité
- Plus de jus, disjoncteur ok... - Forum - Electricité
- Un disjoncteur automatique peut-il griller ? ✓ - Forum - Electricité
4 réponses
Daniel 26
27 déc. 2020 à 18:54
- Messages postés
- 15060
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
27 déc. 2020 à 18:54
Voir post #1
Il ne peut pas y avoir retour terre vers neutre sauf si celle-ci est inexistante .
La terre reste une référence (0 V par convention)
Et pour répondre au post #4 , il est hors de question que vous puissiez mesurer des ampères entre quoi que ce soit avec une terre convenable .
Donc, re et re vérififiez votre terre .
Il ne peut pas y avoir retour terre vers neutre sauf si celle-ci est inexistante .
La terre reste une référence (0 V par convention)
Et pour répondre au post #4 , il est hors de question que vous puissiez mesurer des ampères entre quoi que ce soit avec une terre convenable .
Donc, re et re vérififiez votre terre .
Cachallow
30 déc. 2020 à 00:09
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- vendredi 4 décembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 décembre 2020
30 déc. 2020 à 00:09
Bonsoir Fab,
Je vais essayer de vous aider, mais il faut que j'en sache plus ^^
Avec quel appareil de mesure avez vous fait les tests, quel est l'age de votre installation ?
Avez vous fait des mesures avec une pince ampèremétrique pour affirmer qu'une phase ne dépasse pas les 25 ampères?
Effectivement pour vous aider, il y a pleins de questions lol
Ensuite, ne pas mélanger les Volts (Tension) et les Ampères (Intensité).
D'après ce que vous dites, votre abonnement serait environ, de 9Kva en tétra = 3Phases+Neutre, avec un calibrage de 25 Ampères par phases.
Mon premier pronostic serait que votre tableau électrique n'est pas équilibré.
Concernant la sécurité, il est vrai que d'après les mesures que vous avez fait, il faudrait améliorer votre valeur de prise de terre.
Je vais essayer de vous aider, mais il faut que j'en sache plus ^^
Avec quel appareil de mesure avez vous fait les tests, quel est l'age de votre installation ?
Avez vous fait des mesures avec une pince ampèremétrique pour affirmer qu'une phase ne dépasse pas les 25 ampères?
Effectivement pour vous aider, il y a pleins de questions lol
Ensuite, ne pas mélanger les Volts (Tension) et les Ampères (Intensité).
D'après ce que vous dites, votre abonnement serait environ, de 9Kva en tétra = 3Phases+Neutre, avec un calibrage de 25 Ampères par phases.
Mon premier pronostic serait que votre tableau électrique n'est pas équilibré.
Concernant la sécurité, il est vrai que d'après les mesures que vous avez fait, il faudrait améliorer votre valeur de prise de terre.
Alors
Après de nouveaux test ( multimetre)
Il s avert qu en fait mes mesures étaient fausse
La barrettes sur laquelle je prenait la terre était mal raccordé
J ai bien 220 entre la terre et les phase
Et 0 entre le neutre et la terre
En ce qui concerne les ampères, c est mon compteur EDF qui me les affiches en temps réel phase par phase
Je ne comprend pas , si j additionne tous les appareilsélectriques, allumé en même temps
J obtient
Phase 1 : 21 ampères
Phase 2 : 19 ampères
Phase 3 : 22 ampères
Et pourtant..... ça saute
Ps : disjoncteur neuf , mais l ancien sauté aussi
Après de nouveaux test ( multimetre)
Il s avert qu en fait mes mesures étaient fausse
La barrettes sur laquelle je prenait la terre était mal raccordé
J ai bien 220 entre la terre et les phase
Et 0 entre le neutre et la terre
En ce qui concerne les ampères, c est mon compteur EDF qui me les affiches en temps réel phase par phase
Je ne comprend pas , si j additionne tous les appareilsélectriques, allumé en même temps
J obtient
Phase 1 : 21 ampères
Phase 2 : 19 ampères
Phase 3 : 22 ampères
Et pourtant..... ça saute
Ps : disjoncteur neuf , mais l ancien sauté aussi
Daniel 26
27 déc. 2020 à 14:43
- Messages postés
- 15060
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
27 déc. 2020 à 14:43
Bonjour,
Entre phases et terre, vous devriez trouver les mêmes valeurs : (220 V)
Entre neutre et terre, vous devriez aussi trouver les mêmes valeurs. (moins de 5 V pour une terre convenable)
Vérifiez/améliorez votre terre car 20 V c'est beaucoup (retour possible).
Cdlt,
Entre phases et terre, vous devriez trouver les mêmes valeurs : (220 V)
Entre neutre et terre, vous devriez aussi trouver les mêmes valeurs. (moins de 5 V pour une terre convenable)
Vérifiez/améliorez votre terre car 20 V c'est beaucoup (retour possible).
Cdlt,
Icare95
Modifié le 27 déc. 2020 à 17:59
- Messages postés
- 30049
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
Modifié le 27 déc. 2020 à 17:59
vous pouvez supprimer mon message mais ce n est lui rendre service déjà sur ses mesures et les valeurs annoncées il y a pb 440v ca fait bcp entre phase si on n'a que du 220v en mono ??!!
10% de tolérance mais c est sur l ensemble des phases quel que soit le mode de distribution !! tri ou mono
on ne peut pas avois 10% de plus en Tri et 10% de moins en Mono !
de plus on ne connait l intensité sur chaque phase a l instant T avec une terre mer..ic
10% de tolérance mais c est sur l ensemble des phases quel que soit le mode de distribution !! tri ou mono
on ne peut pas avois 10% de plus en Tri et 10% de moins en Mono !
de plus on ne connait l intensité sur chaque phase a l instant T avec une terre mer..ic
fab7
>
Icare95
27 déc. 2020 à 18:46
- Messages postés
- 30049
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
27 déc. 2020 à 18:46
Vous voulez dire que si ma terre est mauvaise
Mes mesures d ampèrage par phase au moment ou le disjoncteur saute ..... sont fausses ??
Mes mesures d ampèrage par phase au moment ou le disjoncteur saute ..... sont fausses ??
Icare95
Modifié le 27 déc. 2020 à 19:05
- Messages postés
- 30049
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 mai 2022
Modifié le 27 déc. 2020 à 19:05
comme dit Daniel revérifiez votre Terre déjà il se peut que vous ayez une masse fluctuante mais aussi l équilibrage entre phase
si vous ne tirez que 20A mais que sur une seule phase il se peut que ca disjoncte également ??!! voir chauffe eau car il vit sa vie tout seul lui indépendamment du chauffage
les deux choses n étant pas forcément liées
si vous ne tirez que 20A mais que sur une seule phase il se peut que ca disjoncte également ??!! voir chauffe eau car il vit sa vie tout seul lui indépendamment du chauffage
les deux choses n étant pas forcément liées
Bonjour
Encore merci pour votre aide
J ai trouvé la cause de mes problèmes
C est juste très co** et je ne sais même pas comment j ai pu passé a côté aussi longtemps
Les gars de l EDF se sont trompé quand ils sont venu changer mon disjoncteur
Ils l ont réglé sur 20 ampères au lieux de 25
C est écrit tellement petit, que je suis passé a côté tout ce temps
Ils sont venu faire la modification, plus de problèmes
Encore merci pour votre aide
J ai trouvé la cause de mes problèmes
C est juste très co** et je ne sais même pas comment j ai pu passé a côté aussi longtemps
Les gars de l EDF se sont trompé quand ils sont venu changer mon disjoncteur
Ils l ont réglé sur 20 ampères au lieux de 25
C est écrit tellement petit, que je suis passé a côté tout ce temps
Ils sont venu faire la modification, plus de problèmes