Disjoncteur qui saute triphasé

Résolu
fab7 - Modifié le 27 déc. 2020 à 14:20
 fab7 - 9 févr. 2021 à 23:58
Bonjour,

Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas

Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi

Je suis en 75 ampères ( 3 X 25 )
Les phases ne dépassent pas 25 quand le disjoncteur saute

Par contre quand je prend des mesures , voilà ce que je trouve

Phase 1 / 2 = 440 volts
Phase 1 / 3 = 440 volts
Phase 3 / 2 = 440 volts

Phase 1 / neutre = 220 volts
Phase 2 / neutre = 220 volts
Phase 3 / neutre = 220 volts

Phase 1 / terre = 80 volts
Phase 2 / terre = 80 volts
Phase 3 / terre = 60 volts

Neutre / terre = 20 volts

Et si je coupe TOUS les modules de mon tableau électrique, j ai exactement les mêmes mesures dès la sortie du disjoncteur

une idée vous viens pour m aider ??

Merci a vous

4 réponses

Daniel 26 Messages postés 16667 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 4 347
27 déc. 2020 à 18:54
Voir post #1
Il ne peut pas y avoir retour terre vers neutre sauf si celle-ci est inexistante .
La terre reste une référence (0 V par convention)
Et pour répondre au post #4 , il est hors de question que vous puissiez mesurer des ampères entre quoi que ce soit avec une terre convenable .
Donc, re et re vérififiez votre terre .
2