Bonjour,
Petite question,
J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four?
Ce même câble est protéger par un disjoncteur 32A, ce qui me paraît pas normal...
Y a t’il un risque si je laisse l’installation comme ça ?
Petite question,
J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four?
Ce même câble est protéger par un disjoncteur 32A, ce qui me paraît pas normal...
Y a t’il un risque si je laisse l’installation comme ça ?
A voir également:
- Branchement four
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
- Four electrique - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
48715
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
1 févr. 2021 à 22:52
1 févr. 2021 à 22:52
Bjr
Oui vous pouvez brancher votre four.
Par contre pour protéger le four un disjoncteur 16 ou 20 À serait plus adapté
Oui vous pouvez brancher votre four.
Par contre pour protéger le four un disjoncteur 16 ou 20 À serait plus adapté
stf_jpd87
Messages postés
98542
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 259
2 févr. 2021 à 08:13
2 févr. 2021 à 08:13
Bonjour
Frmu tu as raison je pense que ce câblage est prévu pour une plaque.
Comme la référence de ce four n'est pas indiquée il est difficile de dire ce qu'il faut ; cela va du 3000w à xxxxxx de nos jours les fours consomment de plus en plus avec de plus en plus de technologie .
Cordialement.
Frmu tu as raison je pense que ce câblage est prévu pour une plaque.
Comme la référence de ce four n'est pas indiquée il est difficile de dire ce qu'il faut ; cela va du 3000w à xxxxxx de nos jours les fours consomment de plus en plus avec de plus en plus de technologie .
Cordialement.