Saignée horizontales

gegeretraite Messages postés 25 Date d'inscription vendredi 25 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 octobre 2022 - 7 févr. 2021 à 11:49
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 8 févr. 2021 à 12:57
Bonjour,
Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant.
Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un faux plafond pour permettre le passage des gaines.
Certains murs vont être revêtus d'un placo avec polystyrène.
Je souhaiterais savoir comment encastrer des interrupteurs à un 1,20m du sol ainsi que des prises à 30cm du sol, sachant que je ne peux pas noyer des conduits dans le sol.
Au plafond il y a des poutres qui descendent de 30cm pour supporter l’ étage indépendant. Est-il possible de les traverser ?
Est-il .règlementaire de faire une saignée horizontale dans un mur en brique de 20 ainsi que dans l'isolation de placopolystyrène?

Merci
A voir également:

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
Modifié le 8 févr. 2021 à 13:08
Bjr Vous ne pouvez pas saigner horizontalement des murs. Tout au plus creuser le joint à la jonction de 2 brique pour laisser passer la gaine qui va circuler dans l’alvéole.
Les tranchées en obliques sont complètement interdites

1