Remplacement telerupteur mg48100

Signaler
-
Messages postés
74915
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 avril 2021
-
Bonjour,
je cherche a remplacer ce télérupteur (MG48100) QUI A PLUS DE 30 ans par un Legrand 16 AX ref 412408
mais qui pourrait me dire a quelle place mettre les fil A1 / A2 ET 1 / 2 car je voit pas
pour info les couleur des fils sur les poussoirs sont marron et noir

2 réponses

Messages postés
13941
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2021
283
Bonjour thierry14, sur le Legrand 412408 les bornes A1 et A2 sont l'alimentation de la bobine du télérupteur, et les bornes 1 et 2 sont le contact.

Pour faire simple voyez pour repérer les deux fils qui alimente la bobine du vieux télérupteur et connectez le à A1 et A2 du nouveau télérupteur (peu importe le sens)

Les deux fils restants sur le vieux télérupteur sont à connecter à 1 et 2 du nouveau (peu importe le sens)

Messages postés
74915
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 avril 2021
19 343
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.

Réponse

je cherche a remplacer mon vieux
télérupteur GM48100 par un plus récent du genre Legrand 16 AX 412408. ou autre si vous avez des idées
le soucis je ne sais pas comment le recâblé.
je sait que les câbles des boutons poussoirs sont noir et marron .
l'alimentation et rouge et bleu

votre aide serait la bienvenue
merci