Bonjour, pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m et puissance de la pompe 200w, 1,0A. Par avance merci. Franck
A voir également:

2 réponses

stf_jpd87
Messages postés
84838
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mai 2022
26 063
22 mai 2021 à 08:21
Bonjour

Si vous ne compter pas mettre autre chose dans le temps c'est du 1.5mm²
https://www.domomat.com/blog/quelle-section-cable-electrique-choisir/
Cordialement.
1
franck45160
22 mai 2021 à 09:34
Ok merci de ton aide rapide
0
Icare95
Messages postés
30086
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
16 mai 2022
7 280
Modifié le 22 mai 2021 à 09:20
Bjr, pour etre tranquille partez sur du 3x2.5mm² sur 45m
aujourd hui c est la pompe demain c est l adoucisseur, puis le chauffage, puis le robot, puis, puis, ...

1
franck45160
22 mai 2021 à 09:33
Ok merci pour ton aide rapide