Question câblage/puissance/norme pour raccordement électrique local piscine

BrunoC - 18 mai 2021 à 12:23
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 18 mai 2021 à 23:01
Bonjour, dans le cadre d'une construction d'un local piscine le constructeur ( maçon ) de ma piscine, me préconise de tirer un câble 5G2.5mm² depuis mon tableau principal vers le tableau du local piscine, le tout protégé en tête par 3 disjoncteurs 20A ( un pour chaque phase ).

Le tout afin de bénéficier d'une puissance maximal de 60A pour des évolutions possibles de mes équipements piscine ( Pompe à Chaleur, éclairage sol, et motorisation piscine, volet roulant ).

Le hic, c'est qu'il me dit clairement de joindre les 3 neutres sortant de ces 3 disjoncteurs dans un domino avec un seul fil 2.5mm² sortant ( celui du 5g2.5 ).




Est-ce que c'est autorisé par la norme NF C15-100 ? y'a t-il un risque à faire passer les 3 neutres par un seul fil 2.5mm² ?

Quel autre montage pourrais-je mettre en place pour profiter d'une puissance maximal quasi équivalente ( 60 A ) dans mon local piscine ? passer trois cables 3g2.5 ? 2 cables 3g6mm² ?

Infos :

- Je suis en monophasé, arrivé disjoncteur habitation EDF en 15-45 A 500ma.

- La distance entre mon tableau principal habitation et le local piscine c'est environ 12 mètres.
A voir également:

5 réponses

fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
Modifié le 18 mai 2021 à 13:09
Bonjour, votre maçon vous raconte des bêtises, vous indiquez être en monophasé donc entre la maison et le local technique il vous faut un seul câble type 3G et comme vous indiquez aussi vouloir une puissance de 60 ampères (ce qui me parait beaucoup) et distance de 12 mètres le câble qu'il vous faut est un 3G16mm² .
Votre local technique aura son propre tableau électrique avec un interrupteur différentiel et disjoncteurs pour les différants circuits.
Dans votre habitation sur le tableau électrique existant il suffira d'installer un disjoncteur 60 ampères (à relier directement à la source d'alimentation du tableau/sans passer par un interrupteur différentiel).
Il faudra aussi vérifier que le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique de votre habitation soit aussi prévu pour supporter les 60 ampères.

1
Bjr, pourquoi faire simple ..
si vous etes en monophasé la question ne se pose plus
soit vous amenez du 10mm² jusqu au tableau secondaire (60A) mais allez vous vraiment avoir besoin et consommer ces 60A (surtout que vous n avez que 45A disponibles) ??? sachant que la consommation de la maison (eau chaude, chauffage, etc) est additionnelle a celle de votre piscine !!
et en suite vous décliner autan de fois qu il le faut avec des disjoncteurs (30mA) pour chaque utilisation avec des cables de section plus faible

1
Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 1 848
18 mai 2021 à 13:59
Bonsoir

Pour aller dans le sens de mes camarades, votre maçon confond les installations en mono et en tri.

Comme suggéré au dessus un câble 3G10² qui vous autorise jusqu'à 50A (mais à mon avis 40A seront suffisant) devrait convenir.
Mais si vous voulez vraiment disposer de 60A, il faudra un câble 3G16²

Vous inspirer de ceci :
1
Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 1 848
18 mai 2021 à 14:45
Un disjoncteur 40A accepte du 16² (pas plus). Et vu l'écart de prix important par rapport à un 63A, partir sur un 40A est un bon choix (qui vous autorise 9kW, ce qui sera suffisant pour une PAC)
Donc pas de contre-indication

Il faudra également vous poser la question de l'interrupteur différentiel 30mA : prendre dès maintenant un 63A ou partir aujourd'hui sur un 40A et le changer si nécessaire un jour par un 63A.
Là l'écart de prix est nettement plus faible, donc cela vaut réflexion
1
Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 1 848
18 mai 2021 à 14:55
En complément quelques idées de prix, pris sur une boutique en ligne
- 12m de 3G10² : 80€
- 12me de 3G16² : 123€
Et en matériel Legrand (mais vous avez l'équivalent dans d'autres marques
- disjoncteur40A : 16€
- disjoncteur 63A : 60€
- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC peignable : 40€
- interrupteur différentiel 30mA 63A type AC peignable : 47€
0
Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 1 848
18 mai 2021 à 14:58
Et ce serait pour moi, je ne m'embeterais pas avec de grosses section (pas facile à manier) et du matériel cher, donc 3G10² et tout en 40A.
Largement suffisant pour une piscine avec PAC
0
BrunoC > Carminas Messages postés 4028 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024
Modifié le 18 mai 2021 à 15:07
Je vais partir sur ça, au final, je doute d'avoir un jour besoin de 60A, c'est une petite piscine 3.5*7 exposé plein sud, dans le sudouest... la PAC est vraiment facultative, et si un jour j'y cède, les 40A devrait suffire d'après vous.

Banco ! 3g10² et Dj 40A
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Merci pour vos réponses, actuellement mon abonnement limite effectivement à 45A, mais pourrait évoluer un jour si besoin.

Je vais regarder la section des câbles qui arrivent au logement et qui partent du différentiel 500ma vers le tableau principale... par précaution.

Pour le tableau divisionnaire local piscine, je pense me diriger du coup vers un 3g16mm² pour être large dans le futur, si jamais.

Dernière question : Même si les premières années ma piscine tourne sans PAC ( pas sur que j'en ai une dans le futur ), utiliser un disjoncteur 40A et une section 16mm² pour commencer, c'est pas contre indiqué ? je veux dire, surdimensionner sa section pour couvrir des évolutions possibles futures ?

PS : Habitation principal, chauffage au gaz. Eau chaude électrique ballon.
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
18 mai 2021 à 18:51
Re, calculons un peu, vous indiquez avoir une piscine de 3,5 mètres sur 7, et allez j'y mets 2 mètres de profondeur ce qui fait un volume d'eau de 49m3, la PAC conseillé sera d'une puissance d'environ 9kw /9,5kw (9000 / 9500 watts) cela correspond à la puissance restituée et la opère la magie d'une PAC, une PAC de 9,5kw consomme environ 1,5 kw >6 ampères, en plaçant un câble de 3G10² et disjoncteur 40 ampères il reste de la marge pour le reste des consommateurs.

Fred.ml
1
BrunoC > fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024
18 mai 2021 à 19:59
ha merci, en fait je ne savais pas que s'opéré une conversion 9.5kw ==> 1.5 kw(6A) restitué.
En effet, 40 A semble largement suffisant.

PS : La piscine fait 1.45 de profondeur en plus et en comptant l'escalier et la banquette ( on doit plutôt être autour des 32 m3.

Merci à tous pour vos réponses éclairées !
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543 > BrunoC
Modifié le 18 mai 2021 à 23:02
Re, oui il ne faut pas confondre la puissance thermique de chauffe d'une PAC avec la puissance électrique absorbée.
Pour exemple voici ce que l'on trouve dans les caractéristique d'une PAC : une piscine entre 30 et 40m3 avec PAC de 7kw
0