Spots Dimmable qui clignotent lorsque le variateur est éteint
Résolu
Koukoul
-
23 sept. 2021 à 09:46
gt.55
gt.55
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
A voir également:
- Variateur legrand led clignote
- Spot qui clignote avec variateur - Meilleures réponses
- Ampoule qui clignote avec variateur - Meilleures réponses
- Variateur et LED ✓ - Forum - Electricité
- Ampoules Led et variateur, éclairez moi..... - Forum - Electricité
- Spot qui s'éteint avec variateur - Forum - Electricité
- Ampoule led clignote - Forum - Electricité
- Variateur lumière, ampoule qui clignote et grésille - Forum - Electricité
3 réponses
astuces72
23 sept. 2021 à 11:16
- Messages postés
- 6941
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 juin 2022
23 sept. 2021 à 11:16
slt,
Spots Led ?
interrupteur variateur non compatible avec les ampoules LED
Spots Led ?
interrupteur variateur non compatible avec les ampoules LED
gt.55
23 sept. 2021 à 13:42
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
23 sept. 2021 à 13:42
Bonjour,
Je confirme...
La fiche technique de ce variateur sur le site LEGRAND ne le donne pas compatible avec des leds dimmables (uniquement halogène ou incandescent).
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-2-fils-sans-neutre-600w
La solution est de racheter un variateur compatible.
Cdt
Je confirme...
La fiche technique de ce variateur sur le site LEGRAND ne le donne pas compatible avec des leds dimmables (uniquement halogène ou incandescent).
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-2-fils-sans-neutre-600w
La solution est de racheter un variateur compatible.
Cdt
Effectivement je n'avais pas fait attention que ce variateur n'était pas pour LED...
Je vais racheter un variateur compatible REF. 0 670 83.
Par contre quelle est la raison de la non compatibilité entre LED et halogène pour un variateur? (résistance?) et donc un variateur en position off ne coupe pas complètement le courant?
Je vais racheter un variateur compatible REF. 0 670 83.
Par contre quelle est la raison de la non compatibilité entre LED et halogène pour un variateur? (résistance?) et donc un variateur en position off ne coupe pas complètement le courant?
gt.55
23 sept. 2021 à 16:29
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
23 sept. 2021 à 16:29
Je suppose que c'est ça...
Il peut certainement subsister un passage de courant résiduel, faible mais suffisant pour permettre aux leds (très peu consommatrices) de s'éclairer légèrement.
Il peut certainement subsister un passage de courant résiduel, faible mais suffisant pour permettre aux leds (très peu consommatrices) de s'éclairer légèrement.