Problèmes pressostat

Mv82 - 12 nov. 2021 à 09:22
 mv82 - 20 nov. 2021 à 12:23
Bonjour,

Description de mon installation
- pompe immergée
- ballon de 100 litres
- pressostat
L'installation alimente lave linge, WC et robinet d'arrosage.

L'installation à environ 10 ans.

J'ai remarqué que certaines ampoules de la maison scintillé, comme s'il y avait des baisse de tension.

En cherchant la cause je constate que le phénomène se produit lors du tirage d'eau du puits.
Lors de la vérification de mon installation je constate que mon pressostat
se met en route et se coupe toutes les secondes et ceux avec un ballon plein.
Dès qu'il n'y a plus de demande d'eau le phénomène disparaît.

Si vous avez une idée de la cause, je prends.

Je suis absent de mon domicile jusqu'à lundi .
Je reste à votre écoute et répondrais à ces questions en attendant d'effectuer les contrôles nécessaires.

Cordialement
Mv82

6 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 860
12 nov. 2021 à 09:40
Bonjour est ce que la pression dans la cuve est bonne ? Il faudrait la vider et refaire le plein on dirait que quand vous tirez de l'eau la pression descend et le pressostat se déclenche ou pressostat fatigué .
0
Bonjour,

Kiduguen, merci ta réponse.

La pression du ballon devrait être bonne je pourrais la vérifier dès mon retour prévu mardi .

Le pressostat est neuf, changé en septembre mais peut-être défectueux.

Je vous tiens au courant.

Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
Modifié le 12 nov. 2021 à 11:49
Bonjour

Ce que vous avez constaté est un problème de cuve dont la vessie est vide d'air . Il faut refaire la pression d'air par la valve sur le haut. La pression doit être de 0.2 bar en dessous de la pression de redémarrage de la pompe en cours de fonctionnement normal.
Ce contrôle se fait le moteur à l'arrêt, les robinets ouverts.
Si le problème recommence très vite , la vessie est percée donc à changer.
Cordialement.

0
Bonsoir,
Etant rentré plus tôt que prévu, j'ai contrôlé l'appareil.
Donc je confirme l'absence d'air dans la vessie.
Par contre à surveiller, en effet ayant dû intervenir dessus fin septembre, j'ai regonflé la vessie à ce moment-là.
Je ne comprends pas pourquoi à peine deux mois après il n'y a plus d'air, auparavant je faisais un contrôle et un complément tous les 6 mois.
Je vérifie la pression demain et vous dis si cela à bougé ou pas.

Dans tous les cas merci pour votre aide.

Cordialement
mv82
0
Bonjour,

Petit message pour vous tenir informé.

Donc le 16/11 vers 16h00 je gonfle le ballon à 2 bars.
Le 20/11 vers 9h00 je vide l'eau et contrôle ma pression d'air.
Il a 1.6 bars, donc j'ai perdu 400 grammes en 3 jours.

Je suppose que l'on peut en déduire que le ballon baudruche est poreux et à changer.

J'ai vérifié la valve et pas de fuite. Je n'ai jamais changé de baudruche! cela est-il compliquer?

Merci pour vos avis et conseils
Cordialement
mv82
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 45060 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
20 nov. 2021 à 09:47
Bjr
Pour moi la baudruche ne se change pas.
C'est la cuve qui est à remplacer...
0
KIDUGUEN Messages postés 13510 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 4 860
20 nov. 2021 à 11:09
Bonjour certaines cuves de démonte il y a des boulons sinon on peut éventuellement mettre un ballon surpresseur a côté .
0
Bonjour,

J'ai une cuve de 200 l, avec des écrous sur la bride et un écrou à l'arrière.

J'ai regardé, le prix d'une vessie est d'environ 100 €

je regarderais cela à la belle saison si la vessie tiens le coup.

Cordialement
mv82
0