Boitier triphasé pour spectacle

jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Que pensez-vous de ce boitier qui devrait nous permettre de connecter notre arrivée triphasée et d'utiliser des prises monophasées 16A pour nos éclairages et notre son?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/brennenstuhl-wandverteiler-4-32a-ip44-4x-ls-230v-16-a-1xls-400v-16-a-1xfi-40-a-4-polig-30ma-1154890020-10636628

merci
Jean

20 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Bjr
    Plusieurs choses sont a prendre en compte.
    Les prises rouges ne sont pas des prises tri mais des prises tetras.
    Donc à vérifier si c'est compatible avec ce dont vous avez besoin.
    Attention ne rentre dans ces prises tétras que des fiches faite à de la même forme...
    Maintenant savez vous la puissance dont vous avez besoin en momo, en tri et tête à.
    De la il pourra vous être dit si ce coffret est compatible avec vos besoins
    0
  2. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    Notre rallonge tri est munie de ces même prises rouges (5 trous côté femelle ( 3 phases un neutre une terre) et 5 ergots côtés mâles.
    Sur les prises mono de chacune 16A nous tirons au max 2000W
    0
  3. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Ce coffret comporte 1 prise tetra 40A, une tetra 16A, et 4 prises mono 16A
    0
  4. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    Bonjour
    Nous pensons surtout utiliser les prises 16a. Les deux autre prises triphasées rouge ne devraient ps nous servir.
    Nous pourrons brancher notre rallonge triphasée venant du tableau de la commune, de la salle des fêtes ou autre... sur la prise en bas à droite du tableau?
    Merci pour votre aide
    jean
    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Bjr
    Oui en bas à droite du tableau c'est l'arrivée de courant vu que sur le tableau on ne voit pas de câble avec une fiche au bout
    0
  7. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    Merci beaucoup
    0
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
       
      Avant commande, demandez au fournisseur si la fiche de droite est bien L arrivé de courant...
      0
  8. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    0
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
       
      A vous de voir si intérêt d une prise supplémentaire en tetra et de le différence de prix
      0
  9. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    il est moins cher
    0
  10. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Bon spectacle !
    0
  11. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    Je fonce sur le dernier? Au niveau de la protection il est aussi performant que l'autre?
    0
    1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
       
      Mon message a du se perdre en route.
      Je disais que le premier est plus performant que le 2eme au niveau protection car il a un differentiel.
      Mais comme on ne voit pas le cablage interieur on ne sait pas si ce diff est pour une prise ou pour toute les prises
      0
  12. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    La ou je suis surpris aussi c'est que ce sint des protections tri, à première vue, pour des prises tetra...
    Donc le neutre ne serait pas coupé en cas de disjonction
    0
  13. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    donc ton choix serait plus le premier.... je vais t'écouter je pense
    0
  14. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Ce qu'il faut vous assurer avant tout c'est de la protection qui alimente la prise sur laquelle vous allez branchez ce coffret
    0
  15. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    ok. Souvent on se branche dans les salles de spectacle ou salle des fêtes
    0
  16. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
     
    slt,

    Alors je dirais qu'il faudrait allez taper dans le NF, il est même pas certifié CE !?
    Pas d'arrêt d'urgence non plus !
    Protection des prises en unipolaire alors que la norme oblige du bipolaire.
    Pas de pied pour le poser au sol...

    Non non non, ça va pas ^^

    Faire faire un vrai coffret, par un pro, je sais que c'est un budget, mais si pas besoin de tri ou tetra, déjà y'a pas besoin d'avoir ses prises dans ce cas.

    sinon, avec un support en supplément, et la t'es bon ^^
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34376-coffrets-de-chantier-p-17-coffrets-detages

    et tu peux acheter le boitier vide et faire le montage avec la ref REF. 0 589 57 plus bas sur la page
    0
  17. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    ni l'un ni l'autre?
    0
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
       
      y'a aucune certification NF ou CE
      et en cas de problème qui est responsable ?
      Tu fais bien comme tu veux, mais la sécurité à un prix ^^
      0
    2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
       
      Donc astuce tu éd d accord avec moi que d'avoir des prises tetra protegees par du tri n'est pas bon ?
      0
    3. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
       
      Ah oui je viens de voir aussi.
      Au feu au feu !
      Je comprends mieux le prix maintenant
      0
    4. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
       
      ^^
      Le machin avec des disjoncteurs en carton, il disjoncte une fois et il est mort c'est sur :D
      0
  18. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Jannjann, comme tu peux le voir je suis pas le seul septique sur le produit....
    0
  19. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    J'ai contacté le vendeur sur le site qui dit, à ses dires, que le tableau est NF et CEE.
    Mais il m'en a pas apporté la preuve
    0
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
       
      Alors si ça c'est NF et CEE je me mange les cou**** ^^
      Les prises sont au normes CEE, et puis c'est tout
      0
  20. jannjann Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
     
    0
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
       
      Pareil que les 2 autres, c'est pas noté NF ou CE, pose la question au vendeur en demandant le PDF du produit
      Aucune info sur les disjoncteurs, je ne sais pas quoi te dire sur celui là
      0
  21. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
     
    Jannjann,
    Pour des raisons évidentes de sécurité nous ne pourrons pas te valider tes choix.
    Il n'y a rien de vraiment sécuritaires dans les produits proposés.
    Cela peut très bien fonctionner sans problemes mais cela peut aussi être catastrophique et nous ne pouvons pas engager notre responsabilité en cas d'accidents
    0