Boitier triphasé pour spectacle
jannjann
Messages postés
154
Statut
Membre
-
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Que pensez-vous de ce boitier qui devrait nous permettre de connecter notre arrivée triphasée et d'utiliser des prises monophasées 16A pour nos éclairages et notre son?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/brennenstuhl-wandverteiler-4-32a-ip44-4x-ls-230v-16-a-1xls-400v-16-a-1xfi-40-a-4-polig-30ma-1154890020-10636628
merci
Jean
Que pensez-vous de ce boitier qui devrait nous permettre de connecter notre arrivée triphasée et d'utiliser des prises monophasées 16A pour nos éclairages et notre son?
https://www.manomano.fr/catalogue/p/brennenstuhl-wandverteiler-4-32a-ip44-4x-ls-230v-16-a-1xls-400v-16-a-1xfi-40-a-4-polig-30ma-1154890020-10636628
merci
Jean
A voir également:
- Boitier volt avis
- Signe volt - Guide
- 130 volt au lieu de 220 ✓ - Forum Electricité
- Changer boîtier de commande radiateur noirot - Forum Chauffage électrique /solaire
- Fd défaut du boîtier de contrôle du brûleur. - Forum Chauffage et climatisation
- Shunter boitier bpga - Forum Mécanique, entretien et pannes
20 réponses
Bjr
Plusieurs choses sont a prendre en compte.
Les prises rouges ne sont pas des prises tri mais des prises tetras.
Donc à vérifier si c'est compatible avec ce dont vous avez besoin.
Attention ne rentre dans ces prises tétras que des fiches faite à de la même forme...
Maintenant savez vous la puissance dont vous avez besoin en momo, en tri et tête à.
De la il pourra vous être dit si ce coffret est compatible avec vos besoins
Plusieurs choses sont a prendre en compte.
Les prises rouges ne sont pas des prises tri mais des prises tetras.
Donc à vérifier si c'est compatible avec ce dont vous avez besoin.
Attention ne rentre dans ces prises tétras que des fiches faite à de la même forme...
Maintenant savez vous la puissance dont vous avez besoin en momo, en tri et tête à.
De la il pourra vous être dit si ce coffret est compatible avec vos besoins
Notre rallonge tri est munie de ces même prises rouges (5 trous côté femelle ( 3 phases un neutre une terre) et 5 ergots côtés mâles.
Sur les prises mono de chacune 16A nous tirons au max 2000W
Sur les prises mono de chacune 16A nous tirons au max 2000W
Bonjour
Nous pensons surtout utiliser les prises 16a. Les deux autre prises triphasées rouge ne devraient ps nous servir.
Nous pourrons brancher notre rallonge triphasée venant du tableau de la commune, de la salle des fêtes ou autre... sur la prise en bas à droite du tableau?
Merci pour votre aide
jean
Nous pensons surtout utiliser les prises 16a. Les deux autre prises triphasées rouge ne devraient ps nous servir.
Nous pourrons brancher notre rallonge triphasée venant du tableau de la commune, de la salle des fêtes ou autre... sur la prise en bas à droite du tableau?
Merci pour votre aide
jean
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bjr
Oui en bas à droite du tableau c'est l'arrivée de courant vu que sur le tableau on ne voit pas de câble avec une fiche au bout
Oui en bas à droite du tableau c'est l'arrivée de courant vu que sur le tableau on ne voit pas de câble avec une fiche au bout
Je fonce sur le dernier? Au niveau de la protection il est aussi performant que l'autre?
La ou je suis surpris aussi c'est que ce sint des protections tri, à première vue, pour des prises tetra...
Donc le neutre ne serait pas coupé en cas de disjonction
Donc le neutre ne serait pas coupé en cas de disjonction
Ce qu'il faut vous assurer avant tout c'est de la protection qui alimente la prise sur laquelle vous allez branchez ce coffret
slt,
Alors je dirais qu'il faudrait allez taper dans le NF, il est même pas certifié CE !?
Pas d'arrêt d'urgence non plus !
Protection des prises en unipolaire alors que la norme oblige du bipolaire.
Pas de pied pour le poser au sol...
Non non non, ça va pas ^^
Faire faire un vrai coffret, par un pro, je sais que c'est un budget, mais si pas besoin de tri ou tetra, déjà y'a pas besoin d'avoir ses prises dans ce cas.
sinon, avec un support en supplément, et la t'es bon ^^
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34376-coffrets-de-chantier-p-17-coffrets-detages
et tu peux acheter le boitier vide et faire le montage avec la ref REF. 0 589 57 plus bas sur la page
Alors je dirais qu'il faudrait allez taper dans le NF, il est même pas certifié CE !?
Pas d'arrêt d'urgence non plus !
Protection des prises en unipolaire alors que la norme oblige du bipolaire.
Pas de pied pour le poser au sol...
Non non non, ça va pas ^^
Faire faire un vrai coffret, par un pro, je sais que c'est un budget, mais si pas besoin de tri ou tetra, déjà y'a pas besoin d'avoir ses prises dans ce cas.
sinon, avec un support en supplément, et la t'es bon ^^
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34376-coffrets-de-chantier-p-17-coffrets-detages
et tu peux acheter le boitier vide et faire le montage avec la ref REF. 0 589 57 plus bas sur la page
cabrement, j'ai trouvé le câblage sur Amazon, ba ça fait peur
https://www.amazon.fr/Brennenstuhl-Wandverteiler-IP44-230V-4-polig/dp/B07DPDSYXX
il est pas du tout aux normes le machin ^^
https://www.amazon.fr/Brennenstuhl-Wandverteiler-IP44-230V-4-polig/dp/B07DPDSYXX
il est pas du tout aux normes le machin ^^
J'ai contacté le vendeur sur le site qui dit, à ses dires, que le tableau est NF et CEE.
Mais il m'en a pas apporté la preuve
Mais il m'en a pas apporté la preuve
Jannjann,
Pour des raisons évidentes de sécurité nous ne pourrons pas te valider tes choix.
Il n'y a rien de vraiment sécuritaires dans les produits proposés.
Cela peut très bien fonctionner sans problemes mais cela peut aussi être catastrophique et nous ne pouvons pas engager notre responsabilité en cas d'accidents
Pour des raisons évidentes de sécurité nous ne pourrons pas te valider tes choix.
Il n'y a rien de vraiment sécuritaires dans les produits proposés.
Cela peut très bien fonctionner sans problemes mais cela peut aussi être catastrophique et nous ne pouvons pas engager notre responsabilité en cas d'accidents