Baisse de pression du chauffage central à gaz sans fuite ?

victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022 - 8 avril 2022 à 18:00
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022 - 2 mai 2022 à 19:00
Bonjour,
Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra thermique aucune fuite n'a été trouvé . La pression reste constante (1,6 ) après remplissage sans qu'il soit allumé .
Mais après fonctionnement le soir et extinction pour la nuit la pression tombe à zéro au réveil pourquoi ?
Merci d'avance pour vos conseils .

11 réponses

hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 5
10 avril 2022 à 12:24
Bonjour,
C'est simple votre vase d'expansion ne fait pas sa fonction. Quand le fluide chauffe il se dilate et comme il est dans une enceinte fermée (tubes cuivre, faisceau dans la chaudière) il y a une soupape de sécurité qui crache vers l'atmosphère. Normalement dans un retour qui va à l'évacuation qu'on voit avec le tube PVC. Quand le fluide se refroidit la pression descend à zéro voir en négatif. Soit votre vase d'expansion n'est pas gonflé, soit la membrane est percée.
2
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
8 avril 2022 à 23:27
Bjr
Si votre chaudière est neuve et que le problème persiste, c'est que vous avez une fuite sur votre réseau de chauffage.
Reverifiez tout
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
9 avril 2022 à 17:52
Bonsoir ,
Merci pour la réponse . Je tiens à préciser que la baisse de pression ne se fait qu'après la mise en chauffe de la maison étant donné que l'on éteint avant de se coucher c'est au matin que l'on constate la pression zéro. Lorsque le chauffage est éteint il n'y a pas de perte de pression donc une question de dilatation ?. Le chauffagiste a contrôlé par caméra thermique le sol mais aucune fuite n’apparaît. Il ne reste plus que le contrôle des robinets , purgeurs et équerres .
Merci encore et bonne soirée .
0
Daniel 26 Messages postés 16672 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 348
9 avril 2022 à 17:58
Bonsoir,
Le vase d’expansion qu'en est -il ? Dimensionné en conséquence ? Disposez-vous de purge sur les points haut pouvant être visible à tout instant ?
(une caméra thermique pour localiser une fuite , on s'est foutu de vous )


Cdlt,
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
10 avril 2022 à 10:28
Bonjour Daniel , merci pour la réponse .
Pour la caméra thermique je ne comprends pas le réseau en cuivre et dans une gaine et se trouve sous la chape . J'ai été présent lors du repérage on voit bien les tuyaux en chauffe d'après le chauffagiste lorsqu'il y a une perte ça fait une tache au niveau de la fuite ce n'est pas le cas . Le ballon d’expansion fonctionnait avec l'ancienne chaudière et ne date que d'1 an
il a été rajouté en complément à la chaudière DE DIETRICH. La perte n'est pas régulièrement mais ce fait surtout après la chauffe je suis bricoleur et avant ma retraite je m'occupais de l'entretien des bâtiments mais là je flanche .
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 16672 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 348
10 avril 2022 à 17:42

Pour vérifier l'explication de hydro73 vous débranchez la culotte "C"
que vous placez au-dessus d'un seau .
0
stf_frmu Messages postés 43663 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
Modifié le 11 avril 2022 à 08:34
Bsr
Quand Daniel vous parlé de débrancher la culotte, il parle de l'ensemble en.plastique transparent a défaire du pvc gris et le mettre au dessus d'un seau pour voir si il y a perte d'eau, donc de pression
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
11 avril 2022 à 08:04
Bonjour
Merci je viens de suivre votre conseil mais pour le moment le chauffage ne fonctionne pas température à l'intérieur trop élevée .
Bonne journée
Patrick
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
12 avril 2022 à 17:10
Bonjour
Je reviens pour mes soucis de pression , j'ai suivi votre conseil il n'y a pas eu d'écoulement d'eau n'y en mode fonctionnement ou à l'arrêt. Pour le moment la pression est stable mais pour combien de temps? Ce manège dure depuis deux ans le changement de chaudière n'ayant rien changé le chauffagiste m'a proposé de placé des robinets d'arrêt sur les départs afin de trouver le problème. Merci encore pour votre aide bonne fin de journée.
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
12 avril 2022 à 17:26
Re,
Est-ce que la valve de votre vase d'expansion se situe bien sur la partie supérieure de celui-ci ?
Car à la vue de l'image , cela n'à pas l'air d'être le cas .
Son emplacement est-il bien sur le retour ?

0
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 5
14 avril 2022 à 12:12
Chez moi la valve de gonflage du vase d'expansion est la même que sur ma voiture. Je gonfle avec ma pompe de vélo. Il semble qu'elle est en bas sur votre montage. Moi je purgerais en poussant le clapet de la valve de gonflage et si je récupère plus de 2 verres d'eau: c'est que la membrane est percée. Donc achat d'un neuf.
Ensuite pour gonfler il faut d'abord baisser la pression dans le circuit d'eau à 0. Gonfler avec une pompe à vélo à la pression voulue (que des spécialistes connaissent). Puis rebaisser la pression d'eau à 0. Regonfler et ainsi de suite jusqu'à ce que la pression dans le circuit d'eau ne remonte pas.
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
14 avril 2022 à 19:40
Bonsoir
Merci pour la réponse le ballon il a 1 an c'est la première chose qui a été changé sur l'ancienne chaudière le chauffagiste l'a mis en surplus sur la nouvelle installation . Pour le moment la pression se maintient
0
Daniel 26 Messages postés 16672 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 348
14 avril 2022 à 15:05
Vous fermez l'eau au général (au compteur une nuit entière ) , vous ouvrez un robinet d'eau froide afin de chuter la pression , la pression du réseau chauffage ne devrait pas baisser .
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
14 avril 2022 à 19:45
Bonsoir Daniel
Merci pour le conseil pour le moment la pression se maintient mais je ne rêve pas . J’essaierai cette solution il faut bien que je trouve la causse .
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
21 avril 2022 à 18:38
Bonsoir Daniel
J'ai bien suivi le conseil la pression n'a pas baissé .
En ce moment la pression tient ça bouge à peine .
Merci encore .
0
Malin21 Messages postés 17 Date d'inscription lundi 25 avril 2022 Statut Membre Dernière intervention 16 mai 2022
26 avril 2022 à 16:27
Bonjour
Il n y a pas de miracle en chauffage chûte de pression égal fuite
0
victorkilo8 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 26 décembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2022
2 mai 2022 à 19:00
Bonsoir merci pour ma réponse , je pense avoir trouvé les fuites .
J'ai 2 radiateurs qui ont des taches de rouilles sur le retour .
Encore merci .
0