A voir également:
- Passage câble
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Forum Peinture
- Peinture se décolle passage rouleau - Forum Peinture
- Cable plaque induction - Forum Electronique
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
97557
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 janvier 2025
28 069
28 avril 2022 à 06:53
28 avril 2022 à 06:53
Bonjour
Avec si peu d'explications NON .
Cordialement.
Avec si peu d'explications NON .
Cordialement.
stf_jpd87
Messages postés
97557
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 janvier 2025
28 069
28 avril 2022 à 07:23
28 avril 2022 à 07:23
Ce câble doit passer où???? dans une cloison sur une plinthe ??
Carminas
Messages postés
4266
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 janvier 2025
1 917
Modifié le 28 avril 2022 à 07:30
Modifié le 28 avril 2022 à 07:30
Bonjour
Un câble peut être posé en apparent ou dans un vide de construction
Si c'est le cas, pas besoin de gaine.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacer. Donc :
- si c'est en apparent : pas de problème, vous pouvez éventuellement le mettre sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectilignes où il est visible.
- si c'est dans un vide de construction et que le câble circule librement et à peu près en ligne droite : pas de problème
Dans le cas contraire il faudra gainer, et dans ce cas il est plus facile d'utiliser 3 fils HO7-VR dans une gaine ICTA de 25 plutôt que du câble R2V dans une gaine.
Un câble peut être posé en apparent ou dans un vide de construction
Si c'est le cas, pas besoin de gaine.
La règle qui doit vous guider est que tout câble doit pouvoir être remplacer. Donc :
- si c'est en apparent : pas de problème, vous pouvez éventuellement le mettre sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectilignes où il est visible.
- si c'est dans un vide de construction et que le câble circule librement et à peu près en ligne droite : pas de problème
Dans le cas contraire il faudra gainer, et dans ce cas il est plus facile d'utiliser 3 fils HO7-VR dans une gaine ICTA de 25 plutôt que du câble R2V dans une gaine.
merci pour votre réponse mais puis je passer le câble dans les combles non aménageable
Cordialement
Cordialement
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
291
>
mikado
28 avril 2022 à 08:26
28 avril 2022 à 08:26
slt,
On parle de vide de construction lorsqu’on est face à un espace existant dans la paroi d’un bâtiment, accessible seulement à certains emplacements. Il peut s’agir d’un espace à l’intérieur d’un mur, d’un plancher, d’un plafond, d’une cloison, etc.
donc pas besoin de gaine
On parle de vide de construction lorsqu’on est face à un espace existant dans la paroi d’un bâtiment, accessible seulement à certains emplacements. Il peut s’agir d’un espace à l’intérieur d’un mur, d’un plancher, d’un plafond, d’une cloison, etc.
donc pas besoin de gaine
mikado
>
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
28 avril 2022 à 10:04
28 avril 2022 à 10:04
merci beaucoup de votre renseignement bonne journée Cordialement
28 avril 2022 à 07:18