Plus d'eau chaude et moins de pression eau froide (cumulus)
Choupyyyy_4002
Messages postés
2
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude (j'ai un cumulus) et la pression d'eau froide a baissé.
J'ai tenté de changer le fusible mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance pour vos réponses
J'ai tenté de changer le fusible mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance pour vos réponses
A voir également:
- Plus d'eau chaude et moins de pression eau froide (cumulus)
- Robinet eau chaude eau froide - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Changer joint sortie eau chaude cumulus - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
2 réponses
Bonjour
La pression de l'eau froide n'a rien à voir avec le cumulus : circuit différent.
Plus d'eau chaude :
---soit le cumulus ne chauffe plus, il suffit de mettre la mains sur le tuyau de sortie eau chaude pour le savoir
---soit plus de pression aussi, donc pas d'eau chaude qui circule.
Cordialement
La pression de l'eau froide n'a rien à voir avec le cumulus : circuit différent.
Plus d'eau chaude :
---soit le cumulus ne chauffe plus, il suffit de mettre la mains sur le tuyau de sortie eau chaude pour le savoir
---soit plus de pression aussi, donc pas d'eau chaude qui circule.
Cordialement
Choupyyyy_4002
Messages postés
2
Statut
Membre
Merci bcp pour votre réponse. Le tuyau d'eau chaude n'est pas chaud et le cumulus ne fait aucun bruit habituel de marche...
Bonjour
Dans ce cas il faut prendre l'appareil de mesure et vérifier si le 220V est présent aux bornes du thermostat.
Si rien il faut remonter au disjoncteur ou au relais J/N
si 220V il faut vérifier si le 220v se trouve à l'entrée des résistances, ou sortie du thermostat. Nota suivant la référence de votre cumulus il peut y avoir jusqu'à 3 résistances sur le groupe de chauffe .
Si suite il faut connaitre la marque et référence du cumulus et le type de chauffe compteur J/N ???
Cordialement.
Dans ce cas il faut prendre l'appareil de mesure et vérifier si le 220V est présent aux bornes du thermostat.
Si rien il faut remonter au disjoncteur ou au relais J/N
si 220V il faut vérifier si le 220v se trouve à l'entrée des résistances, ou sortie du thermostat. Nota suivant la référence de votre cumulus il peut y avoir jusqu'à 3 résistances sur le groupe de chauffe .
Si suite il faut connaitre la marque et référence du cumulus et le type de chauffe compteur J/N ???
Cordialement.