Probleme frigo
Résolu
swk29
Messages postés
7
Statut
Membre
-
swk29 Messages postés 7 Statut Membre -
swk29 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour je me permet de crée se topic car j'ai un soucis avec mon frigo/congel de la marque HAIER HBM-576SM le frigo produit très peut de froid alors que le congélateur marche parfaitement j'ai trouver une fuite derrière au niveau du tuyaux ou j'ai entoure la panne pourrait t'il venir de la ? Si oui que faire ? resouder pourrait t'il résoudre le problème merci d'avance Swk29
7 réponses
swk29
Messages postés
7
Statut
Membre
Bonsoir il et malheureusement plus sous garantie je pense refaire une soudure dessus pensez vous que le problème Vien de la ? merci d'avance
Re, bon je vais plus direct vous ne pouvez pas intervenir dessus vous n avez ni la compétence ni le matériel pour le faire !! et avec un peu de chance on va sauver le moteur ???
la simple soudure c est une brasure a l argent et puis il faut purger le circuit changer le déshydrateur, rincer le circuit puis tirer au vide avant de recharger ... une bricole !!
150€ avec le déplacement ce ne sera pas cher payé !!
150€ avec le déplacement ce ne sera pas cher payé !!
Bonsoir
Si vous avez détecté une fuite à ce niveau , vous ne devez plus avoir de froid dans votre appareil Car sans gaz il ne refroidit plus.
150€ c'est du travail au noir??
Cordialement.
Si vous avez détecté une fuite à ce niveau , vous ne devez plus avoir de froid dans votre appareil Car sans gaz il ne refroidit plus.
150€ c'est du travail au noir??
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
attention a vos dires vous signalez une fuite au refoulement du compresseur si le circuit est chargé au R600a
cela est équivalent a du gaz butane
imaginez ce que cela provoquerait d'y poser la flamme d'un chalumeau
bref soit vous laissez cela entre les mains d'un frigoriste patenté
le coût de recharge désolé n'est pas de 150€ mais nettement plus que cela (a minima 250€ dans le meilleur des cas ) car en fait via l'obligation de résultat que le frigoriste se doit de respecter
il remplacera en sus le compresseur
car il y a forcément dans un tel cas de figure une remontée d'huile qui touche a l'intégrité du compresseur
ce qui amène le coût de réparation aux alentours de 400€ si le frigoriste veut respecter ses obligations
le coté toutefois important est que l'on ne doit en aucun cas placer la flamme d'un chalumeau sur un circuit en R600a
tout autant sur un circuit équipé d'un gaz différent sous peine de prendre le risque de créer du phosgène a la combustion
qui était un gaz de combat a présent interdit même en situation de conflit
--
comme quoi il est bon de s'informer sérieusement avant de croire que tout est aussi simple
attention a vos dires vous signalez une fuite au refoulement du compresseur si le circuit est chargé au R600a
cela est équivalent a du gaz butane
imaginez ce que cela provoquerait d'y poser la flamme d'un chalumeau
bref soit vous laissez cela entre les mains d'un frigoriste patenté
le coût de recharge désolé n'est pas de 150€ mais nettement plus que cela (a minima 250€ dans le meilleur des cas ) car en fait via l'obligation de résultat que le frigoriste se doit de respecter
il remplacera en sus le compresseur
car il y a forcément dans un tel cas de figure une remontée d'huile qui touche a l'intégrité du compresseur
ce qui amène le coût de réparation aux alentours de 400€ si le frigoriste veut respecter ses obligations
le coté toutefois important est que l'on ne doit en aucun cas placer la flamme d'un chalumeau sur un circuit en R600a
tout autant sur un circuit équipé d'un gaz différent sous peine de prendre le risque de créer du phosgène a la combustion
qui était un gaz de combat a présent interdit même en situation de conflit
--
comme quoi il est bon de s'informer sérieusement avant de croire que tout est aussi simple