Réfrigèrateur ARC 3945 plus de froid dans la partie frigo

daclo4849 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 12 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2022 - 12 août 2022 à 14:41
 Daclo - 13 août 2022 à 09:53

Bonjour, c'est un réfrigèrateur/congélateur,  ARC 3945 WHIRLPOOL  la partie congélation fonctionne trés bien mais il y a 10° dans la partie frigo avec le thermostat sur 8.

Le groupe fonctionne, le thermostat fonctionne, je cherche le passage du froid du congélateur vers le frigo, j'ai démonté le ventilateur intérieur, je ne vois pas de liaison, il n'y a aucune plaque démontable ni au fond ni derrière le réfrigérateur

quelqu'un peut il m'orienter  MERCI

7 réponses

contrariness Messages postés 19858 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 140
12 août 2022 à 15:39

Peut-etre plus assez de gaz dans le circuit ou vous depassez la classe climatique de votre appareil... Il fait chaud en ce moment !!

0
daclo4849 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 12 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2022
12 août 2022 à 15:51

merci je ne sais pas ce qu"est la classe climatique

0
daclo4849 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 12 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2022
12 août 2022 à 16:33

j 'ai trouve la  classe NS-T soit 16°  38 ° dans ce cas comment faire pour le gaz s'il en manque c'est qu'il y a une fuite ?

0
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 27 968
12 août 2022 à 17:55

Bonjour

SI le congélateur fait du froid suffisamment soit -18° votre problème est ailleurs.

DANS UN PREMIER TEMPS FAITES CE QUI SUIT/


Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Cordialement.







 


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
daclo4849 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 12 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2022
Modifié le 12 août 2022 à 18:56

merci l'appareil est entièrement nettoyé il n'y a aucune poussière, il a été débranché 48 h même constat.

Dans ce cas où se trouve la résistance de décongélation sur cet appareil ?   merci

0
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 27 968
13 août 2022 à 08:26

Bonjour

Après recherche vous avez un appareil à froid statique.

Ce qui vent dire que le thermostat gère le congélateur et le réfrigérateur. Il n'y a pas de trappe, le circuit passe de l'un à l'autre

Quelle est la valeur froid dans le compartiment congélateur?

Quel est le temps de fonctionnement du compresseur.

Quelle chaleur dans la pièce ???

Cordialement.


0

Merci pour votre réponse,  je ne sais pas combien de temps fonctionne le groupe mais il fonctionne et s'arrête, il y a bien de l'eau de condensation dans le bac sur le dessus qui s'évapore normalement. Le frigo est à 13° la pièce est à 23 et climatisée, reste la mesure du congélateur en cours merci

0