Telerupteur remplavcement besoin conseil
DThrawn
Messages postés
6
Date d'inscription
mardi 17 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2023
-
19 févr. 2023 à 15:38
stf_frmu Messages postés 44984 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 19 févr. 2023 à 20:28
stf_frmu Messages postés 44984 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 19 févr. 2023 à 20:28
1 réponse
Carminas
Messages postés
4219
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
1 896
Modifié le 19 févr. 2023 à 16:09
Modifié le 19 févr. 2023 à 16:09
Bonjour
De gauche à droite sur le nouveau :
- retour poussoir : fils blancs
- neutre : fil bleu
- phase : fil rouge
- retour lampe : fils noirs
Si cela ne fonctionne pas, inversez noir et rouge, mais peu probable
Modifié le 19 févr. 2023 à 20:09
Merci beaucoup pour une réponse aussi rapide, je vais regarder ça au plus vite.
Donc ça veux dire (sur le Legrand) :
le premier en bas a gauche je branche les files blanc,
le second en haut N le bleu,
le troisième en haut L rouge,
le dernier en bas les noirs.
Je préfère demander pour être sur.
19 févr. 2023 à 20:28
Bsr Oui