Contacteur jour nuit NO ou NF ?

Phil -  
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Les contacts C1 et C2 du compteur linky donnent ils une impulsion a chaque changement heure creuse / heure pleine ? ou fournissent ils un signal continu qui permet à la bobine du contacteur d'être alimentée ? Ma question est la suivante : faut il que j'achete un contacteur NF / NO ou autre ? mon tableau est équipé Hager, je voulais commander un Hager...

Merci

A voir également:

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
 

Bonjour le linky vous donne un contact ouvert qui se ferme au heures de chauffe et la bobine de votre relais jour nuit est alimenté a ce moment là .

0
Carminas Messages postés 4343 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
 

Bonjour

Signal continu pendant les HC

Donc contacteur NO (Normalement à ouvert) ou encore 2F (2 contacts à fermeture))

Prendre un modèle avec marche forcée et retour automatique.

En général les fabricants appellent cela contacteur J/N.

Chez Hager réf ETC225

0
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
 

Bonjour  Le principe.