Contacteur jour nuit NO ou NF ?
Phil
-
14 mai 2023 à 10:33
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 juin 2023 - 14 mai 2023 à 19:07
stf_jpd87 Messages postés 90944 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 juin 2023 - 14 mai 2023 à 19:07
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
12174
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 juin 2023
4 573
14 mai 2023 à 10:50
14 mai 2023 à 10:50
Bonjour le linky vous donne un contact ouvert qui se ferme au heures de chauffe et la bobine de votre relais jour nuit est alimenté a ce moment là .
Carminas
Messages postés
3745
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 juin 2023
1 750
Modifié le 14 mai 2023 à 11:30
Modifié le 14 mai 2023 à 11:30
Bonjour
Signal continu pendant les HC
Donc contacteur NO (Normalement à ouvert) ou encore 2F (2 contacts à fermeture))
Prendre un modèle avec marche forcée et retour automatique.
En général les fabricants appellent cela contacteur J/N.
Chez Hager réf ETC225
stf_jpd87
Messages postés
90944
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 juin 2023
26 899
14 mai 2023 à 19:07