Contacteur jour nuit NO ou NF ?

Phil - 14 mai 2023 à 10:33
stf_jpd87 Messages postés 96783 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 novembre 2024 - 14 mai 2023 à 19:07

Bonjour,

Les contacts C1 et C2 du compteur linky donnent ils une impulsion a chaque changement heure creuse / heure pleine ? ou fournissent ils un signal continu qui permet à la bobine du contacteur d'être alimentée ? Ma question est la suivante : faut il que j'achete un contacteur NF / NO ou autre ? mon tableau est équipé Hager, je voulais commander un Hager...

Merci

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13472 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 12 novembre 2024 4 855
14 mai 2023 à 10:50

Bonjour le linky vous donne un contact ouvert qui se ferme au heures de chauffe et la bobine de votre relais jour nuit est alimenté a ce moment là .

0
Carminas Messages postés 4215 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 1 896
Modifié le 14 mai 2023 à 11:30

Bonjour

Signal continu pendant les HC

Donc contacteur NO (Normalement à ouvert) ou encore 2F (2 contacts à fermeture))

Prendre un modèle avec marche forcée et retour automatique.

En général les fabricants appellent cela contacteur J/N.

Chez Hager réf ETC225

0
stf_jpd87 Messages postés 96783 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 novembre 2024 27 926
14 mai 2023 à 19:07

Bonjour  Le principe.


0