Courent entre C1 et C2 [Résolu]

Nu_nKi - 14 mai 2018 à 09:28 - Dernière réponse :  Nu_nKi
- 14 mai 2018 à 11:23
Bonjour,
j'ai un contrat HC (de 22h30 a 6h30) mais depuis quelque jour mon chauffe eau fonction 24/24 (dé que l'on tire de l'eau).
mon relais 175Hz réglé sur auto mais toujours actif.

ma question est : quelle doit être le courant entre les borne C1 et C2 de mon compteur en HC et HP pour vérifier si le signal EDF passe bien et soit changer mon relais si il est mort soit demandé a EDF de régler le problème

merci d'avance a tous
Afficher la suite 

Votre réponse

4 réponses

stf_jpd87 48437 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 novembre 2018 Dernière intervention - 14 mai 2018 à 10:17
0
Merci
Bonjour

Si vous parlez du contact sur le compteur ERDF fil rouge et marron sur le schéma
Le contact et sec c'est à dire sans tension . Comme un inter il s'ouvre et se ferme, laisse passer ou pas la tension du relais.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
En faisant toucher entre eux ces deux fils vous devez entendre coller le relais J/N
Cordialement.


merci pour l'info
j'ai un compteur L16C5 zcd126
donc ?
Fermer en HC
Ouvert en HP
?

merci
stf_jpd87 48437 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 novembre 2018 Dernière intervention - 14 mai 2018 à 11:14
OUI