Courent entre C1 et C2

Résolu
Signaler
-
 Nu_nKi -
Bonjour,
j'ai un contrat HC (de 22h30 a 6h30) mais depuis quelque jour mon chauffe eau fonction 24/24 (dé que l'on tire de l'eau).
mon relais 175Hz réglé sur auto mais toujours actif.

ma question est : quelle doit être le courant entre les borne C1 et C2 de mon compteur en HC et HP pour vérifier si le signal EDF passe bien et soit changer mon relais si il est mort soit demandé a EDF de régler le problème

merci d'avance a tous
A voir également:

1 réponse

Messages postés
82536
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 janvier 2022
25 710
Bonjour

Si vous parlez du contact sur le compteur ERDF fil rouge et marron sur le schéma
Le contact et sec c'est à dire sans tension . Comme un inter il s'ouvre et se ferme, laisse passer ou pas la tension du relais.

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
En faisant toucher entre eux ces deux fils vous devez entendre coller le relais J/N
Cordialement.


merci pour l'info
j'ai un compteur L16C5 zcd126
donc ?
Fermer en HC
Ouvert en HP
?

merci
Messages postés
82536
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 janvier 2022
25 710
OUI
un grand merci !!!!!