Alimentation d'une cuisiniére mixte
gepeto37
-
3 juin 2023 à 17:22
Carminas Messages postés 4282 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 janvier 2025 - 3 juin 2023 à 19:54
Carminas Messages postés 4282 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 janvier 2025 - 3 juin 2023 à 19:54
A voir également:
- Rehausseur cuisinière
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Rehausseur frigo - Forum Bricolage / outillage
- Comment surélever cuisinière même niveau plan de travail ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cuisinière : guide d'achat et comparatif des meilleurs modèles - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
97754
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 janvier 2025
28 106
3 juin 2023 à 19:04
3 juin 2023 à 19:04
Bonjour
RAS sauf que le 4mm² se vend plus. Donc 6mm²
Cordialement.
Carminas
Messages postés
4282
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 janvier 2025
1 921
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Bonsoir
Oui, tirez un circuit 3G6² 32A, en plus c'est la norme pour une cuisinière ou une plaque.
De plus 20A ne suffirait pas pour 5,5kW.
Pour le raccordement avec le 2,5² souple, vous pouvez par exemple utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.