Alimentation d'une cuisiniére mixte
gepeto37
-
3 juin 2023 à 17:22
Carminas Messages postés 4207 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 - 3 juin 2023 à 19:54
Carminas Messages postés 4207 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 29 octobre 2024 - 3 juin 2023 à 19:54
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96648
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 octobre 2024
27 891
3 juin 2023 à 19:04
3 juin 2023 à 19:04
Bonjour
RAS sauf que le 4mm² se vend plus. Donc 6mm²
Cordialement.
Carminas
Messages postés
4207
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 octobre 2024
1 891
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Bonsoir
Oui, tirez un circuit 3G6² 32A, en plus c'est la norme pour une cuisinière ou une plaque.
De plus 20A ne suffirait pas pour 5,5kW.
Pour le raccordement avec le 2,5² souple, vous pouvez par exemple utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.