Alimentation d'une cuisiniére mixte
gepeto37
-
3 juin 2023 à 17:22
Carminas Messages postés 3808 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 - 3 juin 2023 à 19:54
Carminas Messages postés 3808 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 - 3 juin 2023 à 19:54
A voir également:
- Surelever frigo
- Cuisiniere electrique - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Branchement cuisinière induction ✓ - Forum Electroménager
- Comment brancher une cuisinière mixte - Forum Electricité
- Comment nettoyer une cuisinière en inox - Guide
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
91960
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 septembre 2023
27 090
3 juin 2023 à 19:04
3 juin 2023 à 19:04
Bonjour
RAS sauf que le 4mm² se vend plus. Donc 6mm²
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Carminas
Messages postés
3808
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 septembre 2023
1 773
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Bonsoir
Oui, tirez un circuit 3G6² 32A, en plus c'est la norme pour une cuisinière ou une plaque.
De plus 20A ne suffirait pas pour 5,5kW.
Pour le raccordement avec le 2,5² souple, vous pouvez par exemple utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.