Alimentation d'une cuisiniére mixte

gepeto37 - 3 juin 2023 à 17:22
Carminas Messages postés 4117 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2024 - 3 juin 2023 à 19:54

Bonjour,

Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw)

je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a été livrée avec un câble de 3x2.5mm2 souple

Je compte tirer une ligne directe du tableau en 3x4mm2 protéger par un dijoncteur de 20A

Qu'en pensez vous

merci pour votre aide

cordialement

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 95983 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 août 2024 27 740
3 juin 2023 à 19:04

Bonjour

RAS sauf que le 4mm² se vend plus. Donc 6mm²

Cordialement.


0
Carminas Messages postés 4117 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 août 2024 1 876
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55

Bonsoir

Oui, tirez un circuit 3G6² 32A, en plus c'est la norme pour une cuisinière ou une plaque.

De plus 20A ne suffirait pas pour 5,5kW.