Branchement horloge Perry + contacteur chauffe-eau
Résolustrawbales Messages postés 12 Date d'inscription lundi 30 octobre 2023 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2023 - 29 nov. 2023 à 08:36
- Branchement horloge chauffe eau
- Cablage horloge chauffe eau - Meilleures réponses
- Schéma horloge chauffe eau - Meilleures réponses
- Resistance chauffe eau - Guide
- Branchement Horloge Analogique ABB AT2 - Forum Electricité
- Horloge tableau Zenitech ✓ - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
- Branchement horloge schneider chauffe-eau ✓ - Forum Electricité
8 réponses
27 nov. 2023 à 18:33
Bonjour ce shemas est bon sur votre pendule vous avez le 220 v a mettre a gauche et le contact est a droite .
28 nov. 2023 à 14:46
Bonjour vous pouvez mettre un 16A pour la ligne chauffe eau électrique normalement les bobines horloge et relais devraient être protégées par un disjoncteur 2A pour les 2
29 nov. 2023 à 00:12
Bonsoir c'est tout bon .
27 nov. 2023 à 21:47
Merci !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question28 nov. 2023 à 13:05
PS: C'est un chauff-eau avec une résistance de 1500W.
* Puis-je protégér le contacteur avec un disjoncteur de 16A ou obligatoirement 20A ?
* Puis-je câblé tout en 1.5mm2 ou 2.5mm2 ?
Merci !
28 nov. 2023 à 16:28
Merci !
Oui, j'ai prévu le disjoncteur 2A aussi.
28 nov. 2023 à 16:56
Désolé, juste pour vérifier le schéma avec le Perry et Legrand (car pas de possibilité de tester le branchement tant qu'il n'y a pas de 230V sur ce petit chantier....)
Merci !!
29 nov. 2023 à 08:36
Merci beaucoup !!!