Tableau electrique triphasé

alexandre1963 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 6 avril 2024 Statut Membre Dernière intervention 11 avril 2024 - 11 avril 2024 à 22:30
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 avril 2024 à 23:38

bonjour 

je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB )

j'ai trois disjoncteur diff de distribution en aval du disjoncteur de branchement (4x32 / 4x32 / 4x16)
cablés en 10 mm2
un bornier tetrapolaire pour alimenter tout ca 
entre le disjoncteur de branchement calibré a 30 amperes et le repartiteur tetra je compte cabler en 16mm2 (neutre ph 1 ph2 ph 3)

bon ou pas ?

merci d'avance 

1 réponse

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
11 avril 2024 à 23:38

Bonsoir

Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.

Oui, même surdimensionné

Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.

Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16²
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit

0