Tableau electrique triphasé
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour
je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB )
j'ai trois disjoncteur diff de distribution en aval du disjoncteur de branchement (4x32 / 4x32 / 4x16)
cablés en 10 mm2
un bornier tetrapolaire pour alimenter tout ca
entre le disjoncteur de branchement calibré a 30 amperes et le repartiteur tetra je compte cabler en 16mm2 (neutre ph 1 ph2 ph 3)
bon ou pas ?
merci d'avance
- Tableau électrique triphasé
- Fil electrique rouge - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Plaque induction triphase - Forum Electricité
1 réponse
Bonsoir
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.
Oui, même surdimensionné
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.
Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16²
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit