Tableau electrique triphasé
alexandre1963
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 6 avril 2024
Statut
Membre
Dernière intervention
11 avril 2024
-
11 avril 2024 à 22:30
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 avril 2024 à 23:38
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 11 avril 2024 à 23:38
A voir également:
- Tableau calibre disjoncteur triphasé
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Conseil Tableau Principal et tableaux divisionnaires - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
11 avril 2024 à 23:38
11 avril 2024 à 23:38
Bonsoir
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.
Oui, même surdimensionné
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.
Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16²
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit