Aide pour lire un diagnostic électicité
Stefdu11
Messages postés
12
Date d'inscription
mardi 20 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mai 2024
-
28 mai 2024 à 15:16
Stefdu11 Messages postés 12 Date d'inscription mardi 20 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2024 - 29 mai 2024 à 08:58
Stefdu11 Messages postés 12 Date d'inscription mardi 20 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2024 - 29 mai 2024 à 08:58
A voir également:
- Comment lire un compteur sharky
- Comment lire un compteur d'eau - Forum Plomberie
- Relevé compteur et revenir en veille ✓ - Forum Electricité
- Comment lire compteur itron ace6000 - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4084
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 juin 2024
1 864
28 mai 2024 à 16:41
28 mai 2024 à 16:41
Bonjour
Rien d'hyper critique sauf la B11 a2, mais qui en général n'est pas compliqué à traiter.
Néanmoins beaucoup d'anomalies qui dénotent d'une installation assez ancienne qui nécessitera une remise à niveau (éventuellement au fil de travaux de rénovation).
Certains points facilement rectifiable (il vous a même donné les solutions).
Quand à chiffrer c'est impossible, car rien n'est quantifié (quand au vous dit "au moins un" cela peut être 1 ou 50.
Mais prévoir un budget pour la partie élec.
Tentez de négocier une moins value, même si le vendeur que son prix tient déjà compte des remarques du diagnostic.
29 mai 2024 à 08:58
En effet, c'est une construction ancienne. Merci Carminas.