Triphase habitation
Carminas Messages postés 4286 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 11 déc. 2024 à 12:26
3 réponses
Modifié le 11 déc. 2024 à 12:37
Bonjour
Si vous évoquez la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, c'est assez simple c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3).
Peu importe la puissance demandée, cela dépend uniquement de votre disjoncteur de branchement :
- Si c'est un 10/30A, il faut du 4x10² jusqu'à 66m
- Si c'est un 30/60A, il faut du 4x16² jusqu'à 52m
S'il s'agit d'un nouveau raccordement, ENEDIS dimensionnera pour 36kVA, donc avec un 30/60A.
Si vous avez actuellement un DB 10/30A et qu'un jour vous souscrivez un abonnement d'au moins 24kVA ENEDIS mettra alors un DB 30/60A.
11 déc. 2024 à 12:12
Bonjour,
Pour correctement dimensionner le câble, il est nécessaire de connaître la puissance maximum en kW que votre installation demande.
Cela devrait correspondre à la puissance que vous choisissez lors de votre abonnement.
Ultérieurement, si vous choisissez une section juste suffisante pour l'abonnement actuel, vous ne pourrez plus augmenter la puissance souscrite sans refaire une partie de l'installation.
Pensez à l'avenir, par exemple une voiture électrique.
11 déc. 2024 à 12:13
Bonjour, vous ne donnez pas la puissance qu'il y aura au bout des 30 m .