Problème de pression sur chaudière Saunier Duval C25

samirou - Modifié par Gillesstf le 25/05/2011 à 10:33
 Kim - 11 févr. 2012 à 22:07
Bonjour, j'ai le temoin de ma chaudiére qui indique 3.1bar
j'ai ouvert le purgeur jusqu'a 1.5 bar
aussitot que je referme le purgeur les bars remonte

2 réponses

Verifier si votre chaudiere dispose d'une bonne évacuation des gaz sans obstruction, un chapeau de la cheminé ( anti-vent) est indispensable
1
bonsoir
selon ce que vous decrivez il semble que ce soit le robinet de remplissage de votre chaudiere qui n'est pas étanche en position "fermé"
Que vous dire de plus sinon de le remplacer ou de le faire remplacer
bon courage
0