Quels sont les risques de brancher un trasnfo à l'envers ?

manu74 - 13 oct. 2007 à 13:59
 Le noir - 14 oct. 2007 à 13:19
Bonjour que se passe til et quel sont les risques d avoir branché un transformateur 230-24V polarisé Phase neutre a l envers? le transfo peut il etre endommagé??merci a vous

4 réponses

Bonjour, Si le transfo a fumé, c'est mauvais signe, mais il faut attendre qu'il soit froid pour le rebrancher dans le bon sens. Vérifier alors qu'il ne chauffe pas anormalement à vide et que la tension est environ 24 à 30 V suivant la grosseur du transfo Si les derniers paramètres ne sont pas bon le transfo est HS Pour reconnaitre le sens d'un transfo le primaire(220V) fil fin,le secondaire fil plus gros(24V) La protection au primaire est obligatoire et évite ce genre d'incident ( 150VA 1000mA) Courage Sls
0
bonjour Je ne sais pas si j'ai bien compris, si vous avez mis le 230 sur la sortie 24 volts, dans ce cas, il est mort quand au sens phase/ neutre, cela n'a aucune importance
0
voila en faite j ai bien branché du coté du 230V l arrivee 230 mais j ai croisé les fils, c est a dire j ai mis la phase sur neutre et vice versa, est ce que cela risque d endommager quelquechose?on disfonctionnement...
0
bonjour Il n'y a aucun problème, l'alternatif na pas de sens sauf en électronique, ce n'est pas le cas
0