Cumulus défaillant

Résolu/Fermé
François - 13 nov. 2011 à 09:50
 François - 13 nov. 2011 à 19:01
Bonjour,

Je viens de remplacer un cumulus ATLANTIC 200l par sa version actuelle.
Problème: Après 2 jours et même avec le thermostat à fond et la marche forcée, l'eau est à peine tiède.
Le câblage est bon, le courant arrive je ne comprend pas ce qu'il se passe.
merci de votre aide.

2 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
13 nov. 2011 à 10:14
Bonjour,
Vérifiez si la tension d'alimentation correspond à celle du CE.
Contrôlez si elle est présente aux bornes de la résistance quand la marche
forcée est enclenchée.
0
la causse de neutre n'était pas du tout serrée. En voulant contrôler la tension je m'en suis aperçu, merci !!
0