Branchement chauffage
Résolu
A voir également:
- Branchement chauffage
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage fioul - Guide
3 réponses
DjDav
Messages postés
32
Date d'inscription
mardi 24 janvier 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
21 octobre 2017
6
25 janv. 2012 à 15:44
25 janv. 2012 à 15:44
Alors, ce n'est pas si simple à répondre.. car il faut un peu de calcul.
Il faut pour cela connaitre la puissance de tes chauffages (généralement 1000, 1500 2000 watts).
La norme et ses interprétations dit que:
1) pour un circuit de chauffage câblé en 1.5mm², protéger par un disjoncteur de 10A, la puissance maximale admissible est de 2250watts.
2) pour un circuit de chauffage câblé en 2.5mm², protéger par un disjoncteur de 20A, la puissance maximale admissible est de 4 500watts.
3) pour un circuit de chauffage câblé en 4mm², protéger par un disjoncteur de 25A, la puissance maximale admissible est de 5 750watts.
4) pour un circuit de chauffage câblé en 6mm², protéger par un disjoncteur de 32A, la puissance maximale admissible est de 250watts,
Il te faut donc connaitre:
- La section de câble utilisée
- Le calibre du disjoncteur (ou fusible si ancienne installation).
Il faut pour cela connaitre la puissance de tes chauffages (généralement 1000, 1500 2000 watts).
La norme et ses interprétations dit que:
1) pour un circuit de chauffage câblé en 1.5mm², protéger par un disjoncteur de 10A, la puissance maximale admissible est de 2250watts.
2) pour un circuit de chauffage câblé en 2.5mm², protéger par un disjoncteur de 20A, la puissance maximale admissible est de 4 500watts.
3) pour un circuit de chauffage câblé en 4mm², protéger par un disjoncteur de 25A, la puissance maximale admissible est de 5 750watts.
4) pour un circuit de chauffage câblé en 6mm², protéger par un disjoncteur de 32A, la puissance maximale admissible est de 250watts,
Il te faut donc connaitre:
- La section de câble utilisée
- Le calibre du disjoncteur (ou fusible si ancienne installation).
KIDUGUEN
Messages postés
13537
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
4 866
26 janv. 2012 à 12:11
26 janv. 2012 à 12:11
Bonjour Carminas je pense que parfois on admet des puissances un peu trop importantes par rapport a la section des fils .A une certaine epoque promotelec autorisait 20A sur le 2,5 puis on est revenu à 16A .La chose raisonable a mon humble avis et qui laisse une marge de sécurité et que j'ai toujours appliquée 10a ,16a 20a et 32a en 1.5 ,2.5 ,4 et 6 mm² .A une epoque on pouvait alimenter en cascade 3 convecteurs de 1500w en protegeant en 20a la ligne on partait en 4 mm² jusqu'au premier puis 2,5 jusqu'au 2e pour finir en 1.5 sur le dernier ce qui etait limite puisqu'on protegeait le dernier en 20A
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
572
26 janv. 2012 à 19:26
26 janv. 2012 à 19:26
Bonsoir,
La dernière évolution de la NFC 15-100 a changé quelque chose ? Pour moi sur du 2,5mm2 c'est une protection de 20 A maxi et non 16 A. Cela dit on peut effectivement mettre une protection plus faible. Mais du coup la logique voudrait que l'on passe plus de ligne.
A+
La dernière évolution de la NFC 15-100 a changé quelque chose ? Pour moi sur du 2,5mm2 c'est une protection de 20 A maxi et non 16 A. Cela dit on peut effectivement mettre une protection plus faible. Mais du coup la logique voudrait que l'on passe plus de ligne.
A+
Carminas
Messages postés
4247
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
1 909
27 janv. 2012 à 08:38
27 janv. 2012 à 08:38
Bonjour
Je me suis contenter d'indiquer ce qu'autorisait la dernière version de la norme pour le chauffage :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi.
On peut tout à fait mettre moins ou ne pas utiliser toute la puissance permise.
De toute façon je suis d'accord sur le fait de ne pas surcharger, c'est d'ailleurs l'esprit de ma remarque sur le nombre de radiateur par circuit.
@+
Je me suis contenter d'indiquer ce qu'autorisait la dernière version de la norme pour le chauffage :
- 1,5² disjoncteur 16A maxi
- 2,5² disjoncteur 20A maxi.
On peut tout à fait mettre moins ou ne pas utiliser toute la puissance permise.
De toute façon je suis d'accord sur le fait de ne pas surcharger, c'est d'ailleurs l'esprit de ma remarque sur le nombre de radiateur par circuit.
@+
KIDUGUEN
Messages postés
13537
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
4 866
27 janv. 2012 à 10:54
27 janv. 2012 à 10:54
Bonjour à tous ce n'est pas une critique simplement il y a 20 ans on protégeait le 2,5 en 20A puis la norme a fait que on est revenu à 16A puis aujourd'hui on passe à 20A je me pose des questions sans compter un petit coup de pince à denuder appuye et la section est plus faible .Mieux vaut de r'ajouter un fus 16 et de repartir avec une nouvelle ligne .
Modifié par charlene-v le 12/10/2015 à 17:15
25 janv. 2012 à 19:10
L'amendement A3 de 2010, à légérement changé ces valeurs.
Désormais, pour du 1,5² on peut mettre un disj 16A pour 3500W maxi.
J'ajouterai également que le radiateur de la salle de bain doit être sous un circuit dédié.
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
@+