quel est l' ampérage autorisé dans une salle de bain?

les prises de courant peuvent elles êtres couplées avec la lumière?

merci de votre réponse

2 réponses

stf_frmu Messages postés 47065 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 décembre 2024 12 077
21 mai 2012 à 11:06
bonjour

vos prises de courant seront sur une protection 16 A
la lumiere sur une protection 10 A
les prises et la lumiere ne peuvent pas etre couplés ensemble.
vous decrez avoir un differentiel 30 mA pour proteger votre salle de bain
vous devez avoir une liaison équipotentielle pour toute votre salle de bain.
et vous devez respectez les volumes de sécurité
voir lirn ci dessous
http://www.google.fr/...