Perdue....

mimi -  
 doc chaudiére -
Bonjour, j ai une chaudière de marque axane elle fonctionnait tres bien mais depuis plusieurs jours la pression qui est d habitude entre 1 et 2 monte à 3 voir 4 je lai éteinte et la l aiguille reste fixe sur -1.


des que je la rallume cela remonte aussitot le technicien m a dit quil fallait changer de chaudiere car intercommunication entre sanitaire et chauffage.

je precise qu auncun chauffage n est en marche compte tenu qu il fait tres chaud dehors

si une bonne ame pourrait me conseiller merci d avance

3 réponses

doc chaudiére
 
bonsoir, si vous avez juste arrêté la chaudière et que la pression est redescendue c'est votre vase d'expansion qui est a regonfler ( le ballon rouge a coté ou dans votre chaudière)
0
mimi
 
merci à vous d avoir repondu aussi vite "a regonfler" ? le technicien m a dit que je pouvais le changer 200 euro car selon lui il est mort date de 1997 cependant il m a dit que ca ne resouderait peut etre pas le probleme car selon lui le fait que le chauffage soit a larret cette panne ne peut provenir du vase

il me dit donc que cest une intercommunication et changer la chaudiere encore merci de votre aide
0
doc chaudiére
 
bonsoir, faites faire un deuxième devis (ils sont gratuits en général) et expliquez simplement votre panne sans signaler le passage du premier technicien vous verrez bien ce qu'il vous dira.
0