Branchement de moteur 220/380 sur un réseau 220 volt monophasé...

Résolu
Philly - Modifié par stf_frmu le 11/09/2012 à 16:54
 Philly - 11 sept. 2012 à 18:12
Bonjour,

Je viens d'acheter (apparemment bien imprudemment sur le Net !) un moteur électrique 220/380 pour le faire fonctionner sur du 220 monophasé. Le propriétaire, à qui j'avais expliqué cela, m'a affirmé qu'il n'y avait pas de problème. J'ai cru comprendre en lisant par ci par là que je n'aurais peut-être pas dû...

Je tente quand même ma chance en me disant qu'il y aura bien une bonne âme pour m'éviter des désagréments...

Aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'expliquer si c'est possible et, si oui, comment... Voir la photo du bornier du machin :

http://i733.photobucket.com/albums/ww333/philblack1/bornier-1.jpg

Merci d'avance !

3 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 776
Modifié par daniel26 le 11/09/2012 à 17:53
Bonsoir,
Il est actuellement en tri 380 , un condensateur peut résoudre votre problème, mais tout dépend de ce que vous voulez faire tourner, car la puissance sera inférieure
et le couple de démarrage aussi.
Considérez le prix du condensateur qui n'est pas éternel, et s'il claque , le moteur aussi, si les protections thermiques sont absentes .
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Cdlt,
3