Disjoncteur différentiel 50mA de 1989 qui saute [Résolu]

Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Dernière intervention
15 septembre 2012
- - Dernière réponse : christian2915
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Dernière intervention
15 septembre 2012
- 15 sept. 2012 à 11:22
Bonjour,

Mon disjoncteur a sauté plusieurs depuis une semaine. J'ai d'abord suspecté mon frigo dont le moteur a chauffé , mais une fois le frigo remplacé par un neuf , le disjoncteur saute encore.
Je suspecte maintenant le four encastrable (branché sur une prise 32A) qui lorsque je le teste en continuité terre sur une terre ne "buzze" pas lorsque le courant est coupé . Par contre il buzze timidement, quand le courant est mis . Déjà là n'y-a-t'il pas là une anomalie ?
De plus je sens un léger chatouillis quand je touche la paroi métallique qui disparait quand je coupe le courant .

Merci vos avis éclairés
Afficher la suite 

Votre réponse

2 réponses

Messages postés
25863
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
bonjour

si vous sentez un chatouillis quand vous touchez le four, c'est qu'il a une masse.
donc normal que votre différentiel saute.
si vous sentez un chatouillis, imaginez ce que peut ressentir un enfants ou une personne agée.
d'urgence faire réparer le four ou le remplacer
christian2915
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Dernière intervention
15 septembre 2012
-
Merci de votre réponse.
Ce fameux "chatouillis" est à peine perceptible et est connu depuis 10 ans, depuis l'installation par le cuisiniste . Le four fonctionne normalement et les petits enfants n'ont jamais été perturbés par ça , mais si vous me dites que c'est dangereux , je vais le faire vérifier par un éléctricien . En attendant j'ai coupé par sécurité l'alimentation électrique via le fusible 32A , ça me permettra de vérifier qu'effectivement c'était ça qui faisait sauter le disjoncteur .
Cdlt
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
4729
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 juillet 2018
0
Merci
Bonjour,
Précisez la méthode que vous employez pour effectuer vos contrôles.
Un contrôle d'isolement "sérieux" se fait sous une tension plus élevée que la tension de service, et non avec un multimètre "classique".
Cdlt,
christian2915
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Dernière intervention
15 septembre 2012
-
Merci de votre réponse.
C'est effectivement un multimètre que je pense "classique".
Je n'ai pas la compétence pour savoir ce qu'est un controle d'isolement sérieux , je vais faire controler l'appareil par un électricien.
Je pensais que le seul fait qu'il n'y ait pas de continuité entre une pièce métallique du four et une borne de terre d'une prise de courant était un signe de dysfonctionnement.
Cdlt
Commenter la réponse de jdf_daniel26