Disjoncteur différentiel 50mA de 1989 qui saute
Résolu
christian2915
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2012
-
15 sept. 2012 à 08:16
christian2915 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 15 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2012 - 15 sept. 2012 à 11:22
christian2915 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 15 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2012 - 15 sept. 2012 à 11:22
A voir également:
- Disjoncteur différentiel 50mA de 1989 qui saute
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Différentiel ne monte plus ✓ - Forum Electricité
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
15 sept. 2012 à 08:21
15 sept. 2012 à 08:21
bonjour
si vous sentez un chatouillis quand vous touchez le four, c'est qu'il a une masse.
donc normal que votre différentiel saute.
si vous sentez un chatouillis, imaginez ce que peut ressentir un enfants ou une personne agée.
d'urgence faire réparer le four ou le remplacer
si vous sentez un chatouillis quand vous touchez le four, c'est qu'il a une masse.
donc normal que votre différentiel saute.
si vous sentez un chatouillis, imaginez ce que peut ressentir un enfants ou une personne agée.
d'urgence faire réparer le four ou le remplacer
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 777
15 sept. 2012 à 08:26
15 sept. 2012 à 08:26
Bonjour,
Précisez la méthode que vous employez pour effectuer vos contrôles.
Un contrôle d'isolement "sérieux" se fait sous une tension plus élevée que la tension de service, et non avec un multimètre "classique".
Cdlt,
Précisez la méthode que vous employez pour effectuer vos contrôles.
Un contrôle d'isolement "sérieux" se fait sous une tension plus élevée que la tension de service, et non avec un multimètre "classique".
Cdlt,
christian2915
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 15 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2012
15 sept. 2012 à 11:22
15 sept. 2012 à 11:22
Merci de votre réponse.
C'est effectivement un multimètre que je pense "classique".
Je n'ai pas la compétence pour savoir ce qu'est un controle d'isolement sérieux , je vais faire controler l'appareil par un électricien.
Je pensais que le seul fait qu'il n'y ait pas de continuité entre une pièce métallique du four et une borne de terre d'une prise de courant était un signe de dysfonctionnement.
Cdlt
C'est effectivement un multimètre que je pense "classique".
Je n'ai pas la compétence pour savoir ce qu'est un controle d'isolement sérieux , je vais faire controler l'appareil par un électricien.
Je pensais que le seul fait qu'il n'y ait pas de continuité entre une pièce métallique du four et une borne de terre d'une prise de courant était un signe de dysfonctionnement.
Cdlt
15 sept. 2012 à 11:22
Ce fameux "chatouillis" est à peine perceptible et est connu depuis 10 ans, depuis l'installation par le cuisiniste . Le four fonctionne normalement et les petits enfants n'ont jamais été perturbés par ça , mais si vous me dites que c'est dangereux , je vais le faire vérifier par un éléctricien . En attendant j'ai coupé par sécurité l'alimentation électrique via le fusible 32A , ça me permettra de vérifier qu'effectivement c'était ça qui faisait sauter le disjoncteur .
Cdlt