Tri 230v a tri 400v
Ah5
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 16 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
16 septembre 2012
-
16 sept. 2012 à 14:16
ghaziabd - 24 sept. 2012 à 21:35
ghaziabd - 24 sept. 2012 à 21:35
A voir également:
- Tension entre phase triphasé 400v
- Tension entre phases =0 - Forum Electricité
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Une phase ne fonctionne plus ✓ - Forum Electricité
- Présence d'une tension Neutre/Terre de 50V env, non constante sur une journèe. ✓ - Forum Electricité
5 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
Modifié par daniel26 le 16/09/2012 à 16:19
Modifié par daniel26 le 16/09/2012 à 16:19
Bonjour,
Vos explications manquent de précision:
Toutes les phases a la sortie indique du 400v. Est-ce écrit dessus ?
Le transfo est prévu pour du tri , vous mettez bien du tri 220 au primaire c'est bien ça ? Car cela devient rare en Europe.
Vous créez le neutre de quelle manière ? Est-il présent au secondaire ? (étoile?)
A+,
Vos explications manquent de précision:
Toutes les phases a la sortie indique du 400v. Est-ce écrit dessus ?
Le transfo est prévu pour du tri , vous mettez bien du tri 220 au primaire c'est bien ça ? Car cela devient rare en Europe.
Vous créez le neutre de quelle manière ? Est-il présent au secondaire ? (étoile?)
A+,
Ah5
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 16 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
16 septembre 2012
16 sept. 2012 à 17:51
16 sept. 2012 à 17:51
Bonjour,
Merci de votre interet.
Je mesure a la sorti du tfo avec mon voltmetre.
A l'entre du tfo, je met 3 x 220v et a la sorti j'ai 3x 400v.
tfo de 30kva.
Brancher a mon disjoncteur 3+N.
Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
C'est la que je mesure le 300v entre N et L3.
Merci de votre interet.
Je mesure a la sorti du tfo avec mon voltmetre.
A l'entre du tfo, je met 3 x 220v et a la sorti j'ai 3x 400v.
tfo de 30kva.
Brancher a mon disjoncteur 3+N.
Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
C'est la que je mesure le 300v entre N et L3.
Bjr, je ne comprend pas bien l interet d avoir un transfo pour se retrouver avec du 230v??? soit vous avez besoin du tri 400v (pour alimenter un moteur par ex) et la le Neutre on s en fou!! soit vous avez besoin du 230v et la vous l avez deja au primaire???
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
16 sept. 2012 à 18:41
16 sept. 2012 à 18:41
Re,
Apportez un éclaircissement de ce côté:Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
Car un transfo est "normalement" en triangle au primaire et en étoile au secondaire.
Est-ce cette configuration là?
A+,
Apportez un éclaircissement de ce côté:Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
Car un transfo est "normalement" en triangle au primaire et en étoile au secondaire.
Est-ce cette configuration là?
A+,
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour !!
touts les reponses des internautes sont bien ! sauf vous , vous navez pas bien éclairé votre question ! ok
je pense que vous avez ce transfo , car vous avez besoin du 3fois 400vlts!
et si vous avez aussi besoin du 220vlts pour la commande par exemple , c'est facile : vous prenez du primaire du transfo 2fils pour avoir une tension simple de 220v. sans chercher midi a 14heures ! vous avez touts sous les mains ! a toi d'agire meintenant! sans chercher de neutre artificiel !!!...
touts les reponses des internautes sont bien ! sauf vous , vous navez pas bien éclairé votre question ! ok
je pense que vous avez ce transfo , car vous avez besoin du 3fois 400vlts!
et si vous avez aussi besoin du 220vlts pour la commande par exemple , c'est facile : vous prenez du primaire du transfo 2fils pour avoir une tension simple de 220v. sans chercher midi a 14heures ! vous avez touts sous les mains ! a toi d'agire meintenant! sans chercher de neutre artificiel !!!...