Tri 230v a tri 400v

Ah5 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 16 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2012 - 16 sept. 2012 à 14:16
 ghaziabd - 24 sept. 2012 à 21:35
Bonjour,
J' ai place un transfo qui permet de passer du 230v au tri 400v.
Toutes les phases a la sorti indique du 400v.
D' abord a la sorti du tfo, iln'a pas de neutre.Je le cree artificiellement.
Quant je mesure le neutre avec la phase L1 et L2, j' ai du 230v.
Quant je mesure le neutre avec L3, j'ai 300v.??
Quelqu'un peux m'expliquer comment obtenir 230v pour les 3L avec le neutre.?

Merci d avance.

5 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 776
Modifié par daniel26 le 16/09/2012 à 16:19
Bonjour,
Vos explications manquent de précision:
Toutes les phases a la sortie indique du 400v. Est-ce écrit dessus ?
Le transfo est prévu pour du tri , vous mettez bien du tri 220 au primaire c'est bien ça ? Car cela devient rare en Europe.
Vous créez le neutre de quelle manière ? Est-il présent au secondaire ? (étoile?)
A+,
0
Ah5 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 16 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2012
16 sept. 2012 à 17:51
Bonjour,
Merci de votre interet.
Je mesure a la sorti du tfo avec mon voltmetre.
A l'entre du tfo, je met 3 x 220v et a la sorti j'ai 3x 400v.
tfo de 30kva.
Brancher a mon disjoncteur 3+N.
Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
C'est la que je mesure le 300v entre N et L3.
0
Profil bloqué
16 sept. 2012 à 18:37
Bjr, je ne comprend pas bien l interet d avoir un transfo pour se retrouver avec du 230v??? soit vous avez besoin du tri 400v (pour alimenter un moteur par ex) et la le Neutre on s en fou!! soit vous avez besoin du 230v et la vous l avez deja au primaire???
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 776
16 sept. 2012 à 18:41
Re,
Apportez un éclaircissement de ce côté:Rien n'est branche l'entre neutre du disj , mais a la sorti j'ai tirer le neutre.
Car un transfo est "normalement" en triangle au primaire et en étoile au secondaire.
Est-ce cette configuration là?
A+,
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
bonjour !!
touts les reponses des internautes sont bien ! sauf vous , vous navez pas bien éclairé votre question ! ok
je pense que vous avez ce transfo , car vous avez besoin du 3fois 400vlts!
et si vous avez aussi besoin du 220vlts pour la commande par exemple , c'est facile : vous prenez du primaire du transfo 2fils pour avoir une tension simple de 220v. sans chercher midi a 14heures ! vous avez touts sous les mains ! a toi d'agire meintenant! sans chercher de neutre artificiel !!!...
0