Tension entre phases =0
philmog
-
16 avril 2024 à 21:49
Carminas Messages postés 4307 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 février 2025 - 16 avril 2024 à 23:30
Carminas Messages postés 4307 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 février 2025 - 16 avril 2024 à 23:30
Bonjour
Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre).
Sur mon tableau electrique en triphasé. Si je mesure la tension entre phases et neutre tout est OK, j'ai 230v à chaque mesure phase/neutre. Par contre si je mesure entre phase j'ai 0v au lieu de 400v. Du coup lorsque je branche mon chauffe eau pas de chauffe.
A noter que sur mon tableau j'ai constaté que mon test differentiel ne fonctionnait plus.
Y a t il un lien ? Une idée ?
Merci
A voir également:
- Tension entre phase et neutre
- Tension entre phase triphasé 400v - Meilleures réponses
- Triphasé 230v entre phase - Meilleures réponses
- Bleu neutre ou phase - Guide
- Inversion phase neutre luminaire - Forum Electricité
- Inverser phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Reconnaître/ inversion phase et neutre luminaire - Forum Electricité
- Inversion phase neutre - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4307
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 février 2025
1 927
Modifié le 16 avril 2024 à 23:32
Modifié le 16 avril 2024 à 23:32
Bonjour
Vous etes certain que vos 3 phases sont différentes et qu'il ne s'agit pas en fait de la même ?
Vous etes certain que l'installation est réellement triphasée et que ce n'est pas une ancienne installation tri repassée en mono ?