Une chaudière à condensation qui évacue beaucoup d'eau [Résolu]

dobaudin - 13 nov. 2012 à 08:43 - Dernière réponse :  caledo98
- 15 nov. 2012 à 19:06
Bonjour,
J'ai une chaudière à condensation, dans mon sous-sol, au dessous du niveau du trottoir, qui évacue 5 à 6 litres d'eau par jour. Le sol est en terre, est-ce que je peux évacuer cette eau directement dans la terre sans risque d'inondation (la zone n'est pas inondable), sans risque d'humidité persistante ou de remontée par les murs ?
Afficher la suite 

4 réponses

Répondre au sujet
0
Utile
bonjour, il existe des pompes de relevage spécifique pour l'eau de condensation des chaudières.

http://fr.grundfos.com/products/find-product/conlift-conlift-l.html
Commenter la réponse de doc chaudiére
0
Utile
1
bonjour en plus de la pompe de relevage il vous faut un neutraliseur a condensats.salutations
doc chaudiére - 13 nov. 2012 à 19:31
bonsoir, exacte autant pour moi.
Commenter la réponse de pat38
0
Utile
bonjour, un mauvais tirage est sans doute à l'origine de toute cette eau,les vapeurs se condensent aussi dans la cheminée si elles n'arrivent pasà monter.Votre conduit de cheminée est-t-il gainé comme il se doit?. Faites controler le tirage de la cheminée.Il faut aussi une bonne entrée d'air pour un bon tirage.
Commenter la réponse de caledo98