Cuisinière plaque vitrocéramique
Résolu
Steffy
-
19 déc. 2012 à 15:24
stf_frmu Messages postés 48718 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 avril 2025 - 19 déc. 2012 à 22:06
stf_frmu Messages postés 48718 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 avril 2025 - 19 déc. 2012 à 22:06
Bonjour,
j'ai acheté une cuisinière vitrocéramique d'occasion.
Le soucis c'est que je ne savais pas qu'il fallait un branchement et un ampérage spécial.
Je me demandais s'il était possible de changer le câble de la cuisinière par un câble normal et ainsi la brancher à une prise normale ?
J'ai bien une prise type 32A mais elle est trop loin de la cuisinière ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
j'ai acheté une cuisinière vitrocéramique d'occasion.
Le soucis c'est que je ne savais pas qu'il fallait un branchement et un ampérage spécial.
Je me demandais s'il était possible de changer le câble de la cuisinière par un câble normal et ainsi la brancher à une prise normale ?
J'ai bien une prise type 32A mais elle est trop loin de la cuisinière ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
A voir également:
- Cuisinière plaque vitrocéramique
- Erreur e03 plaque vitrocéramique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Plaque vitroceramique - Guide
- Branchement plaque vitrocéramique 3 fils - Forum Bricolage / outillage
- Branchement plaque vitroceramique ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour,à partir de votre 32A vous tirez une ligne 3 conducteurs en 6² jusqu'à votre bornier cuisinière en câble monobrin.
et vous faites la connexion sur votre 32A
Attention la ligne 32A doit être coupée au tableau par le disjoncteur 32A sur OFF
et vous faites la connexion sur votre 32A
Attention la ligne 32A doit être coupée au tableau par le disjoncteur 32A sur OFF
Bonjour,de quel câble parlez vous dés l'instant ou vous remplacez par le 6² entre la 32A et le bornier cuisinière.Vous avez un câble d'une seule longueur et d'une même section.
stf_frmu
Messages postés
48718
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 113
19 déc. 2012 à 16:35
19 déc. 2012 à 16:35
ah non vous ne pouvez pas mettre un cable en 3g2.5 comme pour une prise normale, sinon le cable va etre aussi chaud que votre huile dans votre poele
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
:o effectivement ...
Merci alors je pense que je vais suivre les conseils de PAPY35 et prendre un câble 6mm2.
Merci alors je pense que je vais suivre les conseils de PAPY35 et prendre un câble 6mm2.
stf_frmu
Messages postés
48718
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 113
19 déc. 2012 à 22:06
19 déc. 2012 à 22:06
c'est tout a fait ce que nous vous recommandons tous de faire !
19 déc. 2012 à 15:48