Demande renseignement
Bonjour,
voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm vers l'éclairage d'une maquilleuse avec interrupteur indépendant puis le dernier conducteur un fil neutre de 2.5mm vers une prise électrique.
Est ce que cella et bon de mettre un fil de 1.5mm pour l'éclairage ? Et n'est t'il pas dangereux de mélanger l'arriver 2.5mm avec un 1.5mm ?
je sais pas si vous m'avez bien compris :)
merci pour votre aide
Cdlt Julien
voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm vers l'éclairage d'une maquilleuse avec interrupteur indépendant puis le dernier conducteur un fil neutre de 2.5mm vers une prise électrique.
Est ce que cella et bon de mettre un fil de 1.5mm pour l'éclairage ? Et n'est t'il pas dangereux de mélanger l'arriver 2.5mm avec un 1.5mm ?
je sais pas si vous m'avez bien compris :)
merci pour votre aide
Cdlt Julien
12 réponses
-
Modérateurbonsoir
la norme interdit de mélanger sur un même circuit des prises de courant et de la lumière ! -
Bonsoir,
comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.
En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ... -
ModérateurBonsoir
La norme interdit effectivement le mélange de circuit
En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.
@+ -
Dc ce shema n'est pas bon ? http://img26.imageshack.us/img26/951/sanstitre4kuw.png
-
ContributeurBonjour,
Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt, -
ModérateurBonjour
D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable
Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage
@+ -
mais je risque quoi si je fait cela ?
-
ModérateurVous ne risquez rien, puisque d'un point de vue sécurité c'est valable.
Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.
C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.
@+ -
Et est ce que je dois changer le diamètre de fil allant a la lumière (1.5mm) sachant que l'arriver du fil a la borne wago et de 2.5mm ?
http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp
cela pose t'il un problème ? -
Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm
-
ModérateurPour du 2,5², c'est 20A maximum.
Rien n'interdit de mettre moins.
Il est même courant de mettre 16A
Pour four et autre gros électroménager, c'est également 2,5².
Il n'y a que la plaque ou la cuisinière qui doit être en 6²
@+ -
ok, merci de votre aide et conseil bien précieux
cdlt