bonsoir
la norme interdit de mélanger sur un même circuit des prises de courant et de la lumière !
la norme interdit de mélanger sur un même circuit des prises de courant et de la lumière !
stf_paroroma
Messages postés
1737
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
572
8 févr. 2013 à 21:19
8 févr. 2013 à 21:19
Bonsoir,
comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.
En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ...
comme l'a écrit frmu il est interdit par la norme de mélanger les circuits.
En ce qui concerne des raccordements aux mêmes endroits des fils de sections différentes pour la terre, si cela était dangereux il serait également dangereux de le faire sur le bornier de terre du tableau ...
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
8 févr. 2013 à 23:00
8 févr. 2013 à 23:00
Bonsoir
La norme interdit effectivement le mélange de circuit
En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.
@+
La norme interdit effectivement le mélange de circuit
En supposant que vous passiez outre et que vous mélangiez du 2,5² et du 1,5² (ce qui n'est pas pertinent), il faudrait pour assurer le minimum de sécurité nécessaire que le calibre du disjoncteur au départ du circuit n'excède pas 16A.
@+
jujudeasm
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 24 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
11 février 2014
9 févr. 2013 à 01:31
9 févr. 2013 à 01:31
Dc ce shema n'est pas bon ? http://img26.imageshack.us/img26/951/sanstitre4kuw.png
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
9 févr. 2013 à 05:21
9 févr. 2013 à 05:21
Bonjour,
Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt,
Ce schéma est bon pour le fonctionnement, mais n'est pas aux normes.
Ceux qui passent outre posent une protection supplémentaire sur le circuit lampe.
Cdlt,
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
9 févr. 2013 à 08:14
9 févr. 2013 à 08:14
Bonjour
D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable
Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage
@+
D'un point de vue fonctionnement et sécurité ce schéma est valable
Normativement, il ne l'est pas, puisque la norme impose la séparation des circuits prises et éclairage
@+
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 9/02/2013 à 10:21
Modifié par Carminas le 9/02/2013 à 10:21
Vous ne risquez rien, puisque d'un point de vue sécurité c'est valable.
Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.
C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.
@+
Autrefois c'était d'ailleurs autorisé par la norme, dans certains pays comme la Belgique ça l'est toujours.
C'est essentiellement un problème :
- pratique : les circuits prises ont besoin de plus de puissance et sont câblés le plus souvent en 2,5² alors que pour l'éclairage le 1,5² suffit qui est plus souple d'usage
- de sélectivité : si le disjoncteur associé coupe, vous n'avez ni prise ni éclairage qui fonctionne.
@+
Et est ce que je dois changer le diamètre de fil allant a la lumière (1.5mm) sachant que l'arriver du fil a la borne wago et de 2.5mm ?
http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp
cela pose t'il un problème ?
http://imageshack.com/f/mxsanstitre4pnp
cela pose t'il un problème ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
9 févr. 2013 à 16:33
9 févr. 2013 à 16:33
Même si le mélange de section n'est pas dans les règles de l'art car il peut prêter à confusion, il n'est pas normativement interdit.
Ce qui est important c'est qu'il y ait un disj 16A maxi au départ, 16A étant la valeur maxi autorisée pour du 1,5²
@+
Ce qui est important c'est qu'il y ait un disj 16A maxi au départ, 16A étant la valeur maxi autorisée pour du 1,5²
@+
jujudeasm
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 24 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
11 février 2014
9 févr. 2013 à 23:19
9 févr. 2013 à 23:19
Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm
Bah j'ai du disjoncteur 16A et du fil 2,5mm sur tout sauf four et autre gros électroménagers donc c normal ? Je pensai que cédait 20A pr 2,5mm
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
10 févr. 2013 à 11:09
10 févr. 2013 à 11:09
Pour du 2,5², c'est 20A maximum.
Rien n'interdit de mettre moins.
Il est même courant de mettre 16A
Pour four et autre gros électroménager, c'est également 2,5².
Il n'y a que la plaque ou la cuisinière qui doit être en 6²
@+
Rien n'interdit de mettre moins.
Il est même courant de mettre 16A
Pour four et autre gros électroménager, c'est également 2,5².
Il n'y a que la plaque ou la cuisinière qui doit être en 6²
@+